у меня 2 сервера (2 xeon 2,8Ggz, 1024Mb memory) едентичные, недавно заметил что на одном индикатор с восклицательным знаком (!) мегает оранжевым цветом, а на втором горит постоянно!

Документации нет. :( Чтобы это могло обозначать?
мат. плата Intel SE7501BR2, а корпус Intel Server Chassis SC5200 KHD3HSRP650

votuanr
Advanced member
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 17:15
Откуда: MSK
Контактная информация:

Сообщение votuanr » 21 июн 2005, 15:24

крышку открой, на обратной стороне расшифровка. кроме того на плате еще может быть индикатор - на нем цифра, на крышке -расшифровка.

ну это если совсем уж худо и узнать поскорее хочется :)

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 27 июн 2005, 12:20

нет там рассшифровки по этому индикатору.
наверное надо будет использовать Intel sys.manager

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 27 июн 2005, 12:35

Tolick писал(а):нет там рассшифровки по этому индикатору.
наверное надо будет использовать Intel sys.manager
Надо взять загрузочный диск с Интела и посмотреть логи.

Аватара пользователя
andygo
Advanced member
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 31 июл 2004, 23:49
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение andygo » 27 июн 2005, 12:49

скорее всего чего-то с питаловом или охлаждением...
то, что мигает - не критично;
то, что светится постоянно - более актуально... (критично)
вот тут можно посмотреть подробнее про сигналы front-панели... (стр.84) ;)

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 27 июн 2005, 13:32

andygo писал(а):скорее всего чего-то с питаловом или охлаждением...
то, что мигает - не критично;
то, что светится постоянно - более актуально... (критично)
вот тут можно посмотреть подробнее про сигналы front-панели... (стр.84) ;)

питание: 2 блока питания. один блок от упс, второй от розетки просто.
охлаждение впринципе было плохое сначала. но сейчас поставили кондишен и как неделю уже работает при 20 С.
Цвет янтарный, в док. написано что либо кулер, либо питание. странно. кулеры тоже все работают.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Stranger03 » 27 июн 2005, 13:37

Tolick писал(а):кондишен и как неделю уже работает при 20 С.
Цвет янтарный, в док. написано что либо кулер, либо питание. странно. кулеры тоже все работают.
Стоит перешить FRU/SDR. Скачайте с сайта новый апдейт, залейте по новой все. У интела такое бывает.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 27 июн 2005, 14:19

заметил при перезагрузке. пишет в конце post    Error log is full!

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 27 июн 2005, 15:54

Зайти в биос и очистить лог

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 28 июн 2005, 07:35

Stranger03 писал(а):
Tolick писал(а):нет там рассшифровки по этому индикатору.
наверное надо будет использовать Intel sys.manager
Надо взять загрузочный диск с Интела и посмотреть логи.

Посмотрел логи. каждые 20 секунд регистрируется 2 события. которые ссылаються на FAN #D0
1. Потеряна избыточность. переход удачный....
2. нет избыточности. недостаточно ресурсов...


и ещё периодически пишет не кретичное сообщение на FAN #40
lower non-critical - going low. trigger reading =0x50 trigger threshold = 0x51

что это он ругается. вентиляторы все на месте и работают.



Поставил intel sys.man. он мне показывает что Sys Fan 1 то работает, то нет.  :roll: снял я его, внешне все ок. пыли нет. (сервер новый)
поменял его с Sys Fan 2 - такая же фигня.
показывает число оборотов 2460-2520, (минимально критичное стоит 2160). через 10-20 сек. высвечивается ошибка и секунды через 3 опять ок.

может контакт плохой?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 28 июн 2005, 09:46

Прошить FRU/SDR. Либо тот, что соответствует прошитым BMC/BIOS, либо обновить всё (по инструкции).
Установить ISM и смотреть там.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 28 июн 2005, 09:48

exLH писал(а):Прошить FRU/SDR. Либо тот, что соответствует прошитым BMC/BIOS, либо обновить всё (по инструкции).
Установить ISM и смотреть там.
FRU/SDR прошивается в дос только?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 28 июн 2005, 12:07

Все прошивается из доса (загрузка с дискеты SUP или CD-диска от матери).

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 01 июл 2005, 06:52

exLH писал(а):Все прошивается из доса (загрузка с дискеты SUP или CD-диска от матери).
Скачал с сайта Intel(R) Server Board SE7501BR2 FRU/SDR версии FRU/SDR 5.6.J. Обновил! При обновлении спрашивал серийный номер партии и т.п. затем asset tag, так как я не знал что вводить то и не вводил ничего.
теперь вопрос что такое asset tag? и на что повлияет отсутствие всех этих номеров партий и т.д.?

Сразу после прошивки скорость кулеров возрасла судя по показаниям ISM
Sys Fan 1 ~ 2915
Sys Fan 2 ~ 3105

остальные тоже поднялись на 300-400 оборотов...
температура осталась та же.
Отказы sys fan 1 перестали и индикатор на корпусе загорелся зеленым! т.е. все ОК! :D

но как ни странно, стало тихо. ;) т.е. шум в несколько раз стал МЕНЬШЕ.