Проблема с Рейд контроллером или каретками для дисков X9DRW
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема с Рейд контроллером или каретками для дисков X9DRW
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться в ситуации: есть сервер SuperMicro X9DRW; Firmware Revision 2.19.0; Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA RAID Controller; 4 слота для дисков - проблема заключается в том, что используя первые 2 слота для сбора raid 1, сервере после каждой перезагрузки начинает ребилд этого самого raid 1.
Вне зависимости от того какие диски установлены HDD или SSD. Диски все живые и проверенные. При этом если собирать raid 1 используя SSD диски в 3 и 4 слоте - все работает. Даже после 10 перезагрузок (в том числе и "незапланированных") raid 1 остаётся в норме.
И постоянно (тобишь и до появления проблем и сейчас) горит желтый светодиод на панели сервера, говорящий о том что присутствует проблема с носителями данных.
Интеловский рейд контроллер ни как не получается прошить, грешу что проблема с самой SATA платой, которая соединяет диски и подводит к рейд контроллеру.
Может быть кто-то встречал подобную ситуацию, на что все-таки грешить и что надо шить\ремонтировать\менять?
Спасибо за ответ!!!
Помогите разобраться в ситуации: есть сервер SuperMicro X9DRW; Firmware Revision 2.19.0; Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA RAID Controller; 4 слота для дисков - проблема заключается в том, что используя первые 2 слота для сбора raid 1, сервере после каждой перезагрузки начинает ребилд этого самого raid 1.
Вне зависимости от того какие диски установлены HDD или SSD. Диски все живые и проверенные. При этом если собирать raid 1 используя SSD диски в 3 и 4 слоте - все работает. Даже после 10 перезагрузок (в том числе и "незапланированных") raid 1 остаётся в норме.
И постоянно (тобишь и до появления проблем и сейчас) горит желтый светодиод на панели сервера, говорящий о том что присутствует проблема с носителями данных.
Интеловский рейд контроллер ни как не получается прошить, грешу что проблема с самой SATA платой, которая соединяет диски и подводит к рейд контроллеру.
Может быть кто-то встречал подобную ситуацию, на что все-таки грешить и что надо шить\ремонтировать\менять?
Спасибо за ответ!!!
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема с Рейд контроллером или каретками для дисков X9
Zostergl
Начните с замены SATA кабелей.
Ну и обновите прошивку на м.п.
Начните с замены SATA кабелей.
Ну и обновите прошивку на м.п.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Проблема с Рейд контроллером или каретками для дисков X9
Zostergl
Можно попробовать заменить кабеля. Если не помогает, попробовать подключить напрямую. Если напрямую работает, значит бекплейн.
Можно попробовать заменить кабеля. Если не помогает, попробовать подключить напрямую. Если напрямую работает, значит бекплейн.
Re: Проблема с Рейд контроллером или каретками для дисков X9
Tert, Stranger, доброго времени суток!
Спасибо за направление в решении моей проблемы.
Как только доберусь до сервера, попробую выше указанные рекомендации.
Спасибо за направление в решении моей проблемы.
Как только доберусь до сервера, попробую выше указанные рекомендации.