проблема led индикации sys-6028
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
проблема led индикации sys-6028
Есть сервер на базе SuperMicro SYS-6028R-TR, контроллер SAS Adaptec ASR-8805 (2277500-R), кабель MINI-SAS LSI00411 LSI (L5-00221-00).
В корзине 4 HDD, подключены через SAS-825TQ backplane, нижний ряд. Все определяется, Raid через утилиту контроллера настраивается, работает, ось стоит.
Есть только один вопрос. При настройке контроллера выбираю «disk utility» – любой диск – «identify disk» - должна быть индикация соответствующей корзины. Но почему-то не горит.
Джамперы на панели проставлены по мануалу по режиму SGPIO, контроллер тоже. 8-пиновый коннектор кабеля к панели тоже подключен по мануалу – sideband #1.
В чем может быть проблема?
В корзине 4 HDD, подключены через SAS-825TQ backplane, нижний ряд. Все определяется, Raid через утилиту контроллера настраивается, работает, ось стоит.
Есть только один вопрос. При настройке контроллера выбираю «disk utility» – любой диск – «identify disk» - должна быть индикация соответствующей корзины. Но почему-то не горит.
Джамперы на панели проставлены по мануалу по режиму SGPIO, контроллер тоже. 8-пиновый коннектор кабеля к панели тоже подключен по мануалу – sideband #1.
В чем может быть проблема?
Re: проблема led индикации sys-6028
Добрый день! Ваш случай, только контроллер LSI-9361:Olek писал(а):Есть сервер на базе SuperMicro SYS-6028R-TR, контроллер SAS Adaptec ASR-8805 (2277500-R), кабель MINI-SAS LSI00411 LSI (L5-00221-00).
В корзине 4 HDD, подключены через SAS-825TQ backplane, нижний ряд. Все определяется, Raid через утилиту контроллера настраивается, работает, ось стоит.
Есть только один вопрос. При настройке контроллера выбираю «disk utility» – любой диск – «identify disk» - должна быть индикация соответствующей корзины. Но почему-то не горит.
Джамперы на панели проставлены по мануалу по режиму SGPIO, контроллер тоже. 8-пиновый коннектор кабеля к панели тоже подключен по мануалу – sideband #1.
В чем может быть проблема?
http://3nity.ru/viewtopic.php?f=6&t=23218
Re: проблема led индикации sys-6028
получается, проблема кабеля? Попробуем Supermicro и Adaptec
Re: проблема led индикации sys-6028
Всё верно.Olek писал(а):получается, проблема кабеля? Попробуем Supermicro и Adaptec
Для серверов на базе SuperMicro SYS-6028R-TR(корпус SuperChassis 825TQ-R740LPB) я использую следующие кабели:
Adaptec ACK-I-rA-HDmSAS-4SATA-SB-0.8M (2280000)
или
Adaptec ACK-I-HDmSAS-4SATA-SB-0.8M (HDmSAS 8643) (2279800)
Проверено, индикация работает.
Для Вашего контроллера (ASR-8805 2277500-R) лучше взять кабель:
Adaptec ACK-I-rA-HDmSAS-4SATA-SB-0.8M (2280000)
Он имеет угловой разъём SFF8643, это удобно при подключение кабеля к контроллеру - кабель не будет упираться в крышку корпуса.
Re: проблема led индикации sys-6028
Еще вопрос. Аналогично - контроллер LSI 9361-8i. подключен кабелями LSI00411 к той же корзине 825TQ. Тоже индикация локации корзин не мигает. Я так понял тут тоже вопрос в кабеле. Чем его можно заменить?
Re: проблема led индикации sys-6028
индикация на связке Adaptec 8805 - 825TQ заработала на кабеле SuperMicro CBL-SAST-0556 HDmSAS-4xSATA (был на складе - решил попробовать). Сравнил распиновку колодок - ничего общего. CBL-SAST-0556 - низ справа 1-3-5-7, вверху 2-4-6-8. LSI411 - внизу справа 5-6-7-8, вверху 1-2-3-4. Кто в лес, кто по дрова
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: проблема led индикации sys-6028
Это LSI по дрова. Они сами об этом давно знают, но там свои тараканы.