доброго дня.
Подскажите, как организовать управление питанием Blade серверов в корзине с7000 от УПС HP R5500XR?
Например, нет входящего напряжение, УПС через 15 минут должен послать сигнал серверу, на выключение. Это все легко решить с обычными серверами, а как настроить такое при использовании Blade серверов?
Спасибо, за любую помощь.
Подскажите, как организовать управление питанием Blade серверов в корзине с7000 от УПС HP R5500XR?
Например, нет входящего напряжение, УПС через 15 минут должен послать сигнал серверу, на выключение. Это все легко решить с обычными серверами, а как настроить такое при использовании Blade серверов?
Спасибо, за любую помощь.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: c7000 + UPS R5500XR управление питанием на лезвиях
Надо выяснить, есть ли у этого ИБП сетевая карточка. Если нет, то докупить, поставить софт управления от ХП. И гасить сервера по команде из сети.buro писал(а):Спасибо, за любую помощь.
Re: c7000 + UPS R5500XR управление питанием на лезвиях
Присутствует сетевая карта "HP UPS Management Module". Захожу на веб-интерфейс.
На модуле присутствует так-же 6 портов RJ-45 но не понятно это настоящий Ethernet или COM-Ethernet.
И вот не понятно, как правильно произвести коммутацию при подключении Blade серверов.
Пробовал поставить на лезвие программу НР Power Protector. Но программа не видит УПС. требуется физическое подключение к серверу.
Сейчас в тупике с таким вопросом.
На модуле присутствует так-же 6 портов RJ-45 но не понятно это настоящий Ethernet или COM-Ethernet.
И вот не понятно, как правильно произвести коммутацию при подключении Blade серверов.
Пробовал поставить на лезвие программу НР Power Protector. Но программа не видит УПС. требуется физическое подключение к серверу.
Сейчас в тупике с таким вопросом.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: c7000 + UPS R5500XR управление питанием на лезвиях
Если я правильно понимаю, это СОМ порты:
http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 1_div.html
Optional Six Port Card This option card lets you communicate (via standard DB-9 serial ports) with multiple servers. The maximum number of servers that can be connected using this card depends on the number of load segments available on the UPS. The R5500 XR has 2 load segments, so this card will allow you to serially communicate with up to 3 servers. And the R5500 XR has 2 load segments, so you can communicate with up to 2 servers using this card.
http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 1_div.html
Optional Six Port Card This option card lets you communicate (via standard DB-9 serial ports) with multiple servers. The maximum number of servers that can be connected using this card depends on the number of load segments available on the UPS. The R5500 XR has 2 load segments, so this card will allow you to serially communicate with up to 3 servers. And the R5500 XR has 2 load segments, so you can communicate with up to 2 servers using this card.
Re: c7000 + UPS R5500XR управление питанием на лезвиях
Да, вот такой модуль:
1-5 порты доступны.
1-5 порты доступны.
- Вложения
-
- Manage module.jpg (13.25 КБ) 5400 просмотров
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: c7000 + UPS R5500XR управление питанием на лезвиях
Ну я за Вас не могу узнать, какой конкретно у Вас модуль. Похоже на СОМ-портовый.
Коллеги подсказали, что шасси целиком погасить от СОМ порта не получится.
Но большинство УПСов имеет опциональный сетевой модуль, который серваки может погасить командой по сети (на лезвиях должны быть агенты). По крайней мере у АРС с этим просто. Может быть Вам надо сменить интерфейсный модуль в УПСе... это мысль вслух.
Коллеги подсказали, что шасси целиком погасить от СОМ порта не получится.
Но большинство УПСов имеет опциональный сетевой модуль, который серваки может погасить командой по сети (на лезвиях должны быть агенты). По крайней мере у АРС с этим просто. Может быть Вам надо сменить интерфейсный модуль в УПСе... это мысль вслух.