Сервер на SM X8DTE-F не стартует по температуре

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Stemid
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 15:17

Сервер на SM X8DTE-F не стартует по температуре

Сообщение Stemid » 23 янв 2015, 15:48

Сервер на плате X8DTE-F в корпусе SC745 не запускается. После включения питания на панели индикации сервера загорается красный диод с термометром и больше ничего не происходит. Вентиляторы все крутят, на БП сзади - зеленые, Сервак куплен в Тринити в феврале 2010 года. Так было пару раз раньше, но после отключения питания минут на пять все приходило в норму... Очищал КМОС (батарейку снимал) Что можно сделать?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сервер на SM X8DTE-F не стартует по температуре

Сообщение gs » 23 янв 2015, 16:57

Вы к гарантийщикам нашим постучитесь. Оно уже не на гарантии, но советом помогут.
В каком городе покупали?

Stemid
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 15:17

Re: Сервер на SM X8DTE-F не стартует по температуре

Сообщение Stemid » 26 янв 2015, 10:09

В общем заработало!
Отстыковал на серваке все доступные разъемы, снял все вентиляторы, выдернул все диски из рейда, в общем все до чего дотянулся, то и разъединил. Опять снял батарейку и обнулил CMOS. Подождал часок и снова собрал. Завелся сразу, сказал, что БИОС по умолчанию и т.д. В общем всё как положено. Сейчас нормально выключается и стартует. Жалко логов никаких не осталось: конкретная причина болезни не понятна... Тему можно закрывать.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Сервер на SM X8DTE-F не стартует по температуре

Сообщение Stranger03 » 26 янв 2015, 10:57

Stemid писал(а):Подождал часок и снова собрал.
Можно было так долго не ждать. Достаточно было замкнуть контакты.
П.С. укажите город в профиле.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru