Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Необходимо заменить в сервере один блок питания: Supermicro PWS-702A-1R
Т.к. сервер старый, то срочно купить такой блок сложно, доставка до 30 дней. В одной конторе, специализирующейся по з/ч к серверам, сказали, что возможна замена на БП Supermicro PWS-741P-1R. Разница получается только в мощности, у 702 -700Вт, а у 741 - 740Вт.
Проблема: приехав в кантору со старым БП и сравнив их выяснил, что разница не только в мощности, но и в конфигурации контактов на "контактной площадке" (см.рис).
Вопрос:
1.есть ли у Вас информация о взаимозаменяемости блоков питания фирмы Supermicro? и в частности взаимозаменяемости БП 702 и 741
2. есть ли распиновка контактов этих БП, т.к. вполне вероятно, что объединённые контактные площадки являются физически одними и теми же контактами.
Т.к. сервер старый, то срочно купить такой блок сложно, доставка до 30 дней. В одной конторе, специализирующейся по з/ч к серверам, сказали, что возможна замена на БП Supermicro PWS-741P-1R. Разница получается только в мощности, у 702 -700Вт, а у 741 - 740Вт.
Проблема: приехав в кантору со старым БП и сравнив их выяснил, что разница не только в мощности, но и в конфигурации контактов на "контактной площадке" (см.рис).
Вопрос:
1.есть ли у Вас информация о взаимозаменяемости блоков питания фирмы Supermicro? и в частности взаимозаменяемости БП 702 и 741
2. есть ли распиновка контактов этих БП, т.к. вполне вероятно, что объединённые контактные площадки являются физически одними и теми же контактами.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Это разные блоки, в паре работать не будут, хотя и втыкаются в один повер-дистрибьютор.
Менять нужно оба модуля.
Менять нужно оба модуля.
Re: Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Т.е. надо брать два 741 блока питания и ставить их в систему, где стояли 702?gs писал(а):Это разные блоки, в паре работать не будут, хотя и втыкаются в один повер-дистрибьютор.
Менять нужно оба модуля.
Если так, то ещё один вопрос:
Выключать сервер обязательно? Или можно вытащить один из двух 702, вставить 741, потом вытащить второй 702 и вставить второй 741?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Надо на выключенном сервере сменить оба блока.
Re: Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Понятно. СПС.gs писал(а):Надо на выключенном сервере сменить оба блока.
Re: Взаимозаменяемость блоков питания для сервера Supermicro?
Была аналогичная проблема кузов 6027 пап стал напрямую в поддержку supermicro пришел ответ что можно менять блок питания 702 на 741 без вопросов.
У себя поменял месяц назад стоит один 702 второй 741 полет нормальный.
У себя поменял месяц назад стоит один 702 второй 741 полет нормальный.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей