Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Здравствуйте!
Имеется сервер с системной платой SUPERMICRO X9DRH-iF
Adaptec RAID ASR-6405 512 Mb
Корпус Server Case SuperMicro <CSE-825TQ-R740LPB> Black 8xHotSwapSAS/ SATA, E-ATX 740W HS 2U RM
Два жестких диска (SATA) подключены к Adaptec RAID ASR-6405 через Backplane SAS-825TQ (корзины #0 и #4)
Третий жесткий диск (SATA) подключен к системной плате через Backplane SAS-825TQ (корзина #2)
С системной платы с Front Panel Control Header идет шлейф 10-pin на SAS activity LED header (Backplane SAS-825TQ)
Ну и подается питание на два 4-pin power connectors
При включении сервера все индикаторы сначала загораются красным, потом тухнут и горят постоянно зеленым всего 2 индикатора на 2 и 6 слоте (если вынуть хард из 2 слота, то индикатор по прежнему горит зеленым, а 6 и так пустой). Думаю это ненормально. Как должны вообще вести себя индикаторы?
Сервер пришел уже собранным, может что напутали сборщики? Может быть джампера неправильно выставлены...
Имеется сервер с системной платой SUPERMICRO X9DRH-iF
Adaptec RAID ASR-6405 512 Mb
Корпус Server Case SuperMicro <CSE-825TQ-R740LPB> Black 8xHotSwapSAS/ SATA, E-ATX 740W HS 2U RM
Два жестких диска (SATA) подключены к Adaptec RAID ASR-6405 через Backplane SAS-825TQ (корзины #0 и #4)
Третий жесткий диск (SATA) подключен к системной плате через Backplane SAS-825TQ (корзина #2)
С системной платы с Front Panel Control Header идет шлейф 10-pin на SAS activity LED header (Backplane SAS-825TQ)
Ну и подается питание на два 4-pin power connectors
При включении сервера все индикаторы сначала загораются красным, потом тухнут и горят постоянно зеленым всего 2 индикатора на 2 и 6 слоте (если вынуть хард из 2 слота, то индикатор по прежнему горит зеленым, а 6 и так пустой). Думаю это ненормально. Как должны вообще вести себя индикаторы?
Сервер пришел уже собранным, может что напутали сборщики? Может быть джампера неправильно выставлены...
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Выставил джамперы в режим SGPIO MODE, хард, подключенный к системной плате переставил в #1 слот, индикация активности жестких дисков стала работать (моргают при обращении к хардам), но индикаторы слотов (пустые) #2 и #6 по прежнему горят зеленым, причем, если снять шлейф, идущий с RAID-адаптера на Backplane (SAS activity LED header), то эти два забаганных индикатора выключаются. Может дело в несовместимости Raid-адаптера и Backplane ?
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Они совместимы. Проверьте ВСЕ джампера.
JP29 OFF
JP50 OFF
JP38 OFF
JP36 1-2
JP33 1-2
JP40 ON
JP41 ON
JP37 1-2
JP34 1-2
JP43 1-2
JP42 1-2
PS "1" там где жирная линия
JP29 OFF
JP50 OFF
JP38 OFF
JP36 1-2
JP33 1-2
JP40 ON
JP41 ON
JP37 1-2
JP34 1-2
JP43 1-2
JP42 1-2
PS "1" там где жирная линия
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
OFF это Open? если да, то все так и выставил в соответствии со страницами 2-4 2-5 мануала
а JP18 в Open?
а JP18 в Open?
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
JP18 - Buzzer- пофиг
Off - Open
Проверьте еще Adaptec settings. Стоит ли там SGPIO?
Сделайте фото куда идут SGPIO шлейфы от контроллера к бекплейну и от материнки к бекплену
Off - Open
Проверьте еще Adaptec settings. Стоит ли там SGPIO?
Сделайте фото куда идут SGPIO шлейфы от контроллера к бекплейну и от материнки к бекплену
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Зашел в конфигурацию Adaptec, Backplane Mode стояло в AUTO, выставил в SGPIO - после перезагрузки все индикаторы стали гореть постоянным зеленым цветом, кроме #0 и #3. Все настройки были выставлены по умолчанию. Прилагаю фото.
Последний раз редактировалось dimandv 27 янв 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Что то я не понял ....
контроллер должен быть подключен к 4 ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ портам.
у вас по моему не так....
контроллер должен быть подключен к 4 ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ портам.
у вас по моему не так....
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
терь я не понял ( что за горизонтальные порты?
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
у вас два ряда по 4 диска. Если посмотреть на backplane.
к adaptec нужно подключить один ряд.
к adaptec нужно подключить один ряд.
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
а хард от системной платы ко 2 ряду? это вообще принципиально? ща переставим
Последний раз редактировалось dimandv 27 янв 2014, 11:59, всего редактировалось 2 раза.
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
ага
и лучше в белый порт
и лучше в белый порт
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
рассмотрел фото
индикация не туда включена.
нужен Sideband порт, а не ACT LED
т.е. финал.
backplane (верхний ряд) порты 0-3 к adaptec. Провод SGPIO от Adaptec к backplane в порт Sideband#2
backplane (нижний ряд) порты 0-3 к материнке в порты ISATA 0-3 Sideband кабель от backplane sideband #1 к материнке I SGPIO 1
индикация не туда включена.
нужен Sideband порт, а не ACT LED
т.е. финал.
backplane (верхний ряд) порты 0-3 к adaptec. Провод SGPIO от Adaptec к backplane в порт Sideband#2
backplane (нижний ряд) порты 0-3 к материнке в порты ISATA 0-3 Sideband кабель от backplane sideband #1 к материнке I SGPIO 1
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
т.е. 10 пиновый с адаптека снимаем вообще и соединяем 8 пиновыми (на адаптеке есть 8 пин выход ACT) Я правильно понял?
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Cветовая индикация на Backplane SAS-825TQ
Никаких дополнительных кабелей на Adaptec не должно быть вообще.