Ошибки на сервере MSsql OLAP

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
fedka
Junior member
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 апр 2007, 15:46
Откуда: Moscow

Ошибки на сервере MSsql OLAP

Сообщение fedka » 28 ноя 2013, 11:32

Здравствуйте.

Прошу Вас помочь с данным сервером. Вот его конфигурация. Куплен в 2007 году:

1U Supermicro Platform SuperServer 6015B-3RB, Black, 1U, 2xXeon 5xxx, 8xFB-DIMM, 4xSAS HDD, 2 x 650W 1
Supermicro MB AOC-SIMSO 1
Xeon DP Dual-Core Intel Xeon 5130 (2GHz/1333MHz, cache 4MB, Dual-Core, 65W) 2
DDRII FB-DIMM 1GB DDR2-667 FB-DIMM ECC 4
RAID controller Adaptec ASR-3405, 4port, 128MB, PCI-E x4 1
Cache Battery Backup Adaptec ABM-800 Kit 1
HDD SAS Seagate ST373455SS, SAS, 73GB, 15K rpm, 16MB cache 4
SATA/SAS-Cables Adaptec ACK-INT-mSAS*4-to-4SATA-0.5M [2236600] 1


Недавно стали появляться вот такие события:

Тип события: Предупреждение
Источник события: Adaptec Storage Manager Agent
Категория события: Отсутствует
Код события: 402
Дата: 28.11.2013
Время: 10:54:55
Пользователь: Н/Д
Описание:
S.M.A.R.T. detected for drive: controller 2, enclosure 0, slot 3, S/N 3LQ1M4SJ0000980826UA (Vendor: SEAGATE Model: ST373455SS).
+
Тип события: Ошибка
Источник события: Adaptec Storage Manager Agent
Категория события: Отсутствует
Код события: 203
Дата: 28.11.2013
Время: 02:09:05
Пользователь: Н/Д
Описание:
The battery-backup cache device needs a new battery: controller 2.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Ошибки на сервере MSsql OLAP

Сообщение Tert » 28 ноя 2013, 13:07

fedka
Так вроде четко написано.
Ошибки SMART на одном из дисков.
Батарея на контроллере выработала ресурс и требует замены.

fedka
Junior member
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 апр 2007, 15:46
Откуда: Moscow

Re: Ошибки на сервере MSsql OLAP

Сообщение fedka » 28 ноя 2013, 13:11

Tert писал(а):fedka
Так вроде четко написано.
Ошибки SMART на одном из дисков.
Батарея на контроллере выработала ресурс и требует замены.
Tert, большое спасибо!
Правильно ли я понимаю, что надо менять этот диск? Если да - но на какой лучше, или надо менять все сразу?
Можно ли у Вас купить такую батарею?