новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
bugy
member
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 15:05
Откуда: Москва

новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение bugy » 15 окт 2013, 00:10

Может кто-то из вас сталкивался с проблемой совместимости 19" шкафов типа ZPAS SZB SE и рельс для корпуса Supermicro CSE-825TQ-R740LPB. Проблема в том, что если рельсу зафиксировать на передней раме, то крышка от механизма крепления рельсы к стойке (там еще желтая наклейка с инструкцией по монтажу) упирается в боковую раму шкафа и рельса не встает прямо, от передней к задней стойки. Если попробовать завести задний край рельсы к задней стойке, то рельсе не хватает 2-3 мм, чтоб попасть в отверстия задней стойки. При этом рельса по середине выгибается полумесяцем.
Подобная проблема вот на этом видео:
http://www.youtube.com/watch?v=f1oEEnjzWjc

Шкаф ZPAS SZB SE сварной и вроде нет возможности отрегулировать раму по ширине :cry:

В шкафу еще стоят упска sua5000rmi5u и сервер в корпусе Intel SC5600BRP, при установке таких которых проблем с их рельсами не было.

может есть у кого-нибудь идеи?

спасибо

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение Stranger03 » 15 окт 2013, 13:11

"bugy"
У этого шкафа направляющие должны быть регулируемые: http://www.abn.ru/catalog/zpas/files/SZBSE_passport.pdf. По идее их можно скорректировать по глубине.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

bugy
member
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 15:05
Откуда: Москва

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение bugy » 15 окт 2013, 18:16

Stranger03 писал(а):"bugy"
У этого шкафа направляющие должны быть регулируемые: http://www.abn.ru/catalog/zpas/files/SZBSE_passport.pdf. По идее их можно скорректировать по глубине.
Поглубине можно, но проблема в ширине. Ребро задней повехности вертикальной рамы для кремпления 19" оборудования упирается, в крышку механизма крепления ресы к передней или задней рамы. И не дает засунуть железные крюки с пластмассовыми фиксаторами рельсы в тверстия для крепления передней рамы.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение Stranger03 » 15 окт 2013, 18:39

bugy писал(а):Поглубине можно, но проблема в ширине. Ребро задней повехности вертикальной рамы для кремпления 19" оборудования упирается, в крышку механизма крепления ресы к передней или задней рамы. И не дает засунуть железные крюки с пластмассовыми фиксаторами рельсы в тверстия для крепления передней рамы.
Если я прав, то шкаф этот поставляется разборный. Очевидно вы неправильно установили направляющие. Надо смотреть по месту. Скорей всего где-то можно подкрутить, подрегулировать.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

bugy
member
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 15:05
Откуда: Москва

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение bugy » 15 окт 2013, 20:35

Stranger03 писал(а):
bugy писал(а):Поглубине можно, но проблема в ширине. Ребро задней повехности вертикальной рамы для кремпления 19" оборудования упирается, в крышку механизма крепления ресы к передней или задней рамы. И не дает засунуть железные крюки с пластмассовыми фиксаторами рельсы в тверстия для крепления передней рамы.
Если я прав, то шкаф этот поставляется разборный. Очевидно вы неправильно установили направляющие. Надо смотреть по месту. Скорей всего где-то можно подкрутить, подрегулировать.
Сожалению этот шкаф поставляется в собранном виде, о чем свидетельствует тот мануал который вы выше приложили, и к нам он приехал именно в собранном виде. Я его весь облазил и обсмотрер где там что мо жно подтянуть или ослабить но так и не нашел. Вертикальные стойки приркученные металлическим трапеция которые приваренны к дну шкафа, также и к крышке шкафа, и они не подвижны.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение Stranger03 » 16 окт 2013, 13:37

bugy писал(а):Вертикальные стойки приркученные металлическим трапеция которые приваренны к дну шкафа, также и к крышке шкафа, и они не подвижны.
Ну сложно сказать. Я этих шкафов не видел. Отпишите им в саппорт, приложите фотографии. Если шкаф обзывается серверный, то по идее все должно быть нормально. Возможно заводской брак.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Andrew Grekhov
member
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 16:49
Откуда: Новосибирск

Re: новый сервер vs старый 19" шкаф проблема

Сообщение Andrew Grekhov » 23 ноя 2013, 21:12

Посмотрел видео. Нет там брака. Это растояние не нормированно.
И каждый производитель делает его уникальным для своих стационарных полок.
Рекомендавать могу только одно: Болгарку в руки, а потом срез автомобильной краской закрасить.
Вообще супермикровские 2U корпуса комфортно влазят далеко не во все стойки.
Им минимум надо: 800мм глубину, вертикальный кабельный лоток.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции