проблемы с сервером.
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
проблемы с сервером.
В общем проблема с запуском сервера, мат плата intel s5000vsasas, шасси intel sc5299brp 650w
Виснет при загрузке с табличкой intel inside, при попытке войти в сетап перегружается. Постоянно мигает желтым индикатор треугольник с восклицательным знаком.
Обновил биос материнской платы до последней версии. Сервер висит с табличкой, но реагирует на ctrl + alt +del
Подскажите в чем может быть причина?
Был добавлен второй процессор с системой охлаждения, оперативная память под завязку, установлены два raid контроллера lsi megaraid 9240 4i, 4 жестких диска sas, и 2 sata. Возможно ли то что тупо не хватает питания теперь? Б.П 650 w
Прошил оба контроллера до последней версии прошивки. Сервер запустился, собрал на первом контроллере зеркалку, на втором 10 рейд. Дебиан увидал оба массива и в данный момент устанавливается. Треугольник с восклицательным знаком, по прежнему мигает оранжевым цветом, по расшифровке "система близка к отказу" - напряжения вышли за границы некритических значений, меньше чем требуется осталось живых вентиляторов , случилось более 10 исправимых ECC ошибок, перегрелся источник питания процессора (VRD) Честно говоря нет уверенности в стабильной работе сервера. Просто теряюсь в догадках как поступить..? ((
Пробовал новый блок питания 900w, проблема не исчезла, так же не изменилось ничего от изъятия второго процессора и лишней памяти. ( Неужели мама накрылась?
Виснет при загрузке с табличкой intel inside, при попытке войти в сетап перегружается. Постоянно мигает желтым индикатор треугольник с восклицательным знаком.
Обновил биос материнской платы до последней версии. Сервер висит с табличкой, но реагирует на ctrl + alt +del
Подскажите в чем может быть причина?
Был добавлен второй процессор с системой охлаждения, оперативная память под завязку, установлены два raid контроллера lsi megaraid 9240 4i, 4 жестких диска sas, и 2 sata. Возможно ли то что тупо не хватает питания теперь? Б.П 650 w
Прошил оба контроллера до последней версии прошивки. Сервер запустился, собрал на первом контроллере зеркалку, на втором 10 рейд. Дебиан увидал оба массива и в данный момент устанавливается. Треугольник с восклицательным знаком, по прежнему мигает оранжевым цветом, по расшифровке "система близка к отказу" - напряжения вышли за границы некритических значений, меньше чем требуется осталось живых вентиляторов , случилось более 10 исправимых ECC ошибок, перегрелся источник питания процессора (VRD) Честно говоря нет уверенности в стабильной работе сервера. Просто теряюсь в догадках как поступить..? ((
Пробовал новый блок питания 900w, проблема не исчезла, так же не изменилось ничего от изъятия второго процессора и лишней памяти. ( Неужели мама накрылась?
Re: проблемы с сервером.
начти с вентиляторов. больше чем уверен что не все подключены.
я конечно извеняюсь... как виснет, если ты смог обновить BIOS? мой сервер включается порядка 2 минут (собственно столько же нужно чтобы попасть в настройки BIOS).
напиши сколько максимально по времени ждал)
я конечно извеняюсь... как виснет, если ты смог обновить BIOS? мой сервер включается порядка 2 минут (собственно столько же нужно чтобы попасть в настройки BIOS).
напиши сколько максимально по времени ждал)
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: проблемы с сервером.
снимайте лог selviewer'ом и анализируйтеEvilrok писал(а):Постоянно мигает желтым индикатор треугольник с восклицательным знаком.
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: проблемы с сервером.
Здравствуйте!
У меня в организации стоит сервер HP ProLiant ML150 G5 ( id от HP - 411508-B21 )
Через некоторое время RAID-контроллер (HP Smart Array E200/128 BBWC Controller) для 4-х винтов (две пары зазеркалированных и находящихся в корзине) вышел из строя. Купить новый фирменный взамен старого нет возможности, так как все специалисты утверждают, что их выпуск прекратился.
Вопрос: Чем можно заменить из оборудования других производителей? И где это можно приобрести, заказать?
У меня в организации стоит сервер HP ProLiant ML150 G5 ( id от HP - 411508-B21 )
Через некоторое время RAID-контроллер (HP Smart Array E200/128 BBWC Controller) для 4-х винтов (две пары зазеркалированных и находящихся в корзине) вышел из строя. Купить новый фирменный взамен старого нет возможности, так как все специалисты утверждают, что их выпуск прекратился.
Вопрос: Чем можно заменить из оборудования других производителей? И где это можно приобрести, заказать?
Re: проблемы с сервером.
Выпуск может и прекратился, но насколько я в курсе, производители подобного уровня еще несколько лет имеют у себя на складах комплектующие под замену. Найдите адекватного поставщика и проблем не будет, ну или заказывайте более старший контроллер. Конфигурация хранится на дисках, соответственно если воткнете, например P400 - все подхватится без проблем.liangr писал(а):Купить новый фирменный взамен старого нет возможности, так как все специалисты утверждают, что их выпуск прекратился.
Re: проблемы с сервером.
Потому я тут и написал просьбу, что предположил - Тринити и есть адекватный поставщик. Надеюсь на полный ответ от специалиста фирмы с конкретным коммерческим предложенимbrass писал(а):liangr писал(а):... Найдите адекватного поставщика и проблем не будет, ну или заказывайте более старший контроллер. Конфигурация хранится на дисках, соответственно если воткнете, например P400 - все подхватится без проблем.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: проблемы с сервером.
Ну так Вы позвоните в Ебургский офис.
Re: проблемы с сервером.
Добрый день, Андрей!
Укажите, пожалуйста, парт-номер Raid-контроллера.
Укажите, пожалуйста, парт-номер Raid-контроллера.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя