ProLiant DL370 G6, P410i, вылет диска=вылет RAID5
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 11:23
- Откуда: Москва
ProLiant DL370 G6, P410i, вылет диска=вылет RAID5
Добрый день.
Прошу совета, ибо произошел у нас странный случай.
На одном из серверов (DL370 G6) вылетел диск в 5-ом массиве. Почему-то, вылет этого диска повлек за собой вылет всего массива разом. Причем, в логах hpacucli отметок о вылетах других дисков нет.
Диаг прилагаю.
Прошу совета, ибо произошел у нас странный случай.
На одном из серверов (DL370 G6) вылетел диск в 5-ом массиве. Почему-то, вылет этого диска повлек за собой вылет всего массива разом. Причем, в логах hpacucli отметок о вылетах других дисков нет.
Диаг прилагаю.
- Вложения
-
- pvr03.txt
- hpacucli diag
- (329.29 КБ) 578 скачиваний
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ProLiant DL370 G6, P410i, вылет диска=вылет RAID5
Сервис уже кончился?
-
- member
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 11:23
- Откуда: Москва
Re: ProLiant DL370 G6, P410i, вылет диска=вылет RAID5
Похоже, что там его и не было... (сервер не наш, но случай крайне "забавный").
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ProLiant DL370 G6, P410i, вылет диска=вылет RAID5
А остальные-то винты живы?
Они родные или "из магазина"?
Они родные или "из магазина"?
-
- member
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 11:23
- Откуда: Москва
Кто сейчас на конференции