Потребляемая мощность серверов и компов

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
V00d00
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 01:23
Откуда: Vancouver

Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение V00d00 » 09 ноя 2012, 02:15

Не нашел специфического раздела, не ругайте сильно, напишу тут.
Планируется поднять с нуля серверную и 50 компов...
в списке серверов: HP ProLiant DL100 G2 х 2 + UPS
компы : HP Z600 х 50
Мониторы : HP ZR2740w 27-дюймов х 100 ( по два на каждый комп)
должен ли я умножать мощность каждого девайса( указанного в спецификации) на кол-во или есть какие то другие принципы вычисления нагрузки на сеть питания?
Какие требования должны быть к силовым кабелям, щитам ( ампераж и т.п., сорри я в этом нуль)
Спасибо за советы.
З.Ы. планируем подключить сервера отдельно от компутеров.

Аватара пользователя
brass
Advanced member
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 11:21
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение brass » 09 ноя 2012, 08:44

V00d00 писал(а):должен ли я умножать мощность каждого девайса( указанного в спецификации) на кол-во
Ну да, а как еще иначе?
+ накинуть для возможности расширения на будущее + всякие воткнутые в сеть потребители, типа зарядок, настольных ламп, и т.д.
Про требования к кабелям и щитам - это к ПУЭ, снипам, и грамотным электромонтажникам, они посчитают.

Andrew Grekhov
member
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 16:49
Откуда: Новосибирск

Re: Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение Andrew Grekhov » 09 ноя 2012, 10:38

Вам в проектную организацию, которая всё посчитает(за денюжку конечно).
Мы вам можем помочь только критикой.
Непросто это всё расчитать включая: токи короткого замыкания,время отключения.
Да и правила меняются часто.
Вы свою работу в службы надзора сдавать будете?
Пару ньюансов которые желательно также учесть при проектировании:
наличие возможности отключения ИБП при пожаре,
PFC,
наличие дополнительного питания с другой подстанции для серверов...

V00d00
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 01:23
Откуда: Vancouver

Re: Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение V00d00 » 09 ноя 2012, 23:04

Andrew Grekhov писал(а):Вам в проектную организацию, которая всё посчитает(за денюжку конечно).
Мы вам можем помочь только критикой.
Непросто это всё расчитать включая: токи короткого замыкания,время отключения.
Да и правила меняются часто.
Вы свою работу в службы надзора сдавать будете?
Пару ньюансов которые желательно также учесть при проектировании:
наличие возможности отключения ИБП при пожаре,
PFC,
наличие дополнительного питания с другой подстанции для серверов...
Спасибо за советы. Да, работу будем сдавать в соответсвующую организацию( у нас при пожарниках есть такая), ну а они будут все тестить, коротить и сверять реакцию щитов и протовопожарной системы.
У нас в соседнем офисе стоит автомат, который при пожаре сам выключает все питание в здании.. Но от ручного, совдеповского рубильника я отказываться не буду :mrgreen:
По сабжу, нашел тут такой вот калькулятор: http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine ну и от полученого умножить на 2, чтобы прочнее было и на первые 5-10 лет эксплуатации..

Andrew Grekhov
member
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 16:49
Откуда: Новосибирск

Re: Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение Andrew Grekhov » 12 ноя 2012, 09:00

То что вы нашли, это сколько вы будете платить за электричество,
а не расчёт сечения проводки.
Разберитесь сразу что такое APFC, и без него, это сильно влияет на сечение проводки.
-------------
У меня нашлась древняя статья, пусть и здесь поваляется:
* Процессор - 50-90 Вт
* Материнская плата - 15-30 Вт
* Память - 5-10 Вт
* HDD - 5-30 Вт
* Видеокарта - 10-50 Вт
* CD-ROM, CD-RW, DVD - 10-25 Вт
* FDD - 5-7 Вт
* Sound - 5-10 Вт
* Кулер - 1-2 Вт
* Порты - 8-10 Вт
Теперь все суммируем по минимуму и по максимуму:
P max = 90+30+10+30+50+25+7+10+2+10 = 254 Вт
P min = 50+15+5+7+10+10+5+5+1+8 = 116 Вт
------
мой бытовой HDD SATA 7200 кушает 5Вт
-----------
Есть у меня стойка 6 однопроцесорных системников, БП в каждом 460Вт,
запитаны от ИБП 1500VA, КПД 0.7. Максимальная нагрузка по ИБП 95%, минимальная 60%.
-----------
Я бы рекомендовал купить китайские токовые клещи, и загрузить системник memtest'ом,
или лучше несколько процесов CPU burn по количеству ядер, и померить ток потребления.
Так вы получите значение мощности для бесперебойника, а вот сечение кабеля надо закладывать изходя из мощности БП. Иначе можно проводку пожечь. Пусковые токи
в расчёт брать тоже надо.(У PSP-1500-5 3раза, но обычно пусковой превышает рабочий до 10 раз).
Китайский прибор я в своё время проверял - показал неплохую точность(266C).
----------
Знал бы как картинки подцепить, ещё и осцилограммы потребления выложил.

Andrew Grekhov
member
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 16:49
Откуда: Новосибирск

Re: Потребляемая мощность серверов и компов

Сообщение Andrew Grekhov » 12 ноя 2012, 09:05

Только щас обратил внимание что у вас HP. :)
К ним на сайт и топайте, эта контора документацию нормальную делает.
Там же скорее всего и сечения проводки для вашего оборудования найдёте,
и калькулятор у них был.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей