Вопрос по X9DRI

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Карпыч
Junior member
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 18:09
Откуда: СПб

Вопрос по X9DRI

Сообщение Карпыч » 11 окт 2012, 18:17

Добрый день. Сервер на X9DRI как то странно себя ведет с самой покупки. Через промежутки времени автоматически загорается красный индикатор i на передней панели корпуса CSE-825, раздается писк и повышается частота вращения вентиляторов. Через пару минут индикатор гаснет, частота вращения падает и все нормально. И так все время. Чем больше нагрузка тем чаще такие ситуации. Я так понимаю, что идет перегрев системы и поэтому сервер так реагирует. В БИОС не нашел регулировку частоты вращения вентиляторов. На более ранних мамках такая опция присутствовала. Можно ли как то решить эту проблему с плавающей частотой вращения вентиляторов, индикатором и писком. Таких серверов три, и на всех ситуация одинаковая. Или это особенность новых материнок?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение gs » 11 окт 2012, 18:21

Если бы не три сервера одинаково, я бы предположил хреновый термоконтакт процов с радиаторами.

Карпыч
Junior member
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 18:09
Откуда: СПб

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение Карпыч » 11 окт 2012, 18:33

Первым делом проверили, радиаторы прилегают плотно, паста присутствует. Да и не сказать что они греются. Причем ставили активное охлаждение на процы, результат тот же. Вот и подумали, может где в БИОС регулируется предел Т при которой начинается индикация перегрева. На 8 серии мамок таких глюков не было никогда.

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение KAI » 11 окт 2012, 21:18

1. Управление вентиляторами производится из IPMI. В web интерфейсе IPMI ищите fan mode.
2. Какие процессоры Вы используете? Если 2690 -то Вам лучше использовать активные радиаторы.
3. Я бы настоятельно рекомендовал обновление bios и IPMI с последующим сбросом IPMI через ipmicfg - fde.

Карпыч
Junior member
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 18:09
Откуда: СПб

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение Карпыч » 12 окт 2012, 09:30

Процы 2620, версии БИОС и IPMI последние. По температуре: на 8 серии процы и радиаторы нагреваются гораздо сильнее, чем на X9DRI, но такой ситуации не возникает. Супердоктор говорит что температура ЦПУ 35-43грС. Хотя верхний предел 75-80. Но у все равно даже при такой небольшой Т ЦПУ срабатывает индикатор (красный диод и писк) и вентиляторы.

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение KAI » 12 окт 2012, 09:41

OK
Попробуйте перешить IPMI без сохранения настроек, затем сделать ipmicfg -fd и ipmicfg -fde и, последнее, AC remove минут на 5.

PS Нам помогло.

Карпыч
Junior member
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 18:09
Откуда: СПб

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение Карпыч » 12 окт 2012, 15:01

ОК, спасибо, после сброса на заводские настройки все пришло в норму. Странно, что изначально мамки идут с кривыми настройками IPMI.

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Вопрос по X9DRI

Сообщение KAI » 12 окт 2012, 15:41

На здоровье.
Главное что бы работало.