Производительность рейда в СХД

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Neri
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 13:41
Откуда: Moscow

Производительность рейда в СХД

Сообщение Neri » 30 мар 2012, 12:41

Здравствуйте!
Есть ХСД IBM DS3950 на ней сконфигурирован 10 рейд (из 4 дисков 300GB 4Gbps 15K FC E-DDM HDD)
Данный рейд является общим томом для Hyper-v кластера, и на нем лежат файлы виртуальных машин.
Через IBM DS Storage manager в Performance monitor можно замерять кол-во операций ввода/вывода.


Как узнать какое максимально кол-во iops-ов может выдать данный рейд, для того чтобы начать размещать новые виртуальные машины на другом рейде?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Производительность рейда в СХД

Сообщение gs » 30 мар 2012, 14:04

Среднепотолочно считается, что один такой шпиндель способен выдать примерно 200иопс. Итого 800иопс.
Но задачи бывают разные.

Neri
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 13:41
Откуда: Moscow

Re: Производительность рейда в СХД

Сообщение Neri » 30 мар 2012, 14:26

Спасибо

Ответить