Здравствуйте!
Есть ХСД IBM DS3950 на ней сконфигурирован 10 рейд (из 4 дисков 300GB 4Gbps 15K FC E-DDM HDD)
Данный рейд является общим томом для Hyper-v кластера, и на нем лежат файлы виртуальных машин.
Через IBM DS Storage manager в Performance monitor можно замерять кол-во операций ввода/вывода.
Как узнать какое максимально кол-во iops-ов может выдать данный рейд, для того чтобы начать размещать новые виртуальные машины на другом рейде?
Производительность рейда в СХД
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Производительность рейда в СХД
Среднепотолочно считается, что один такой шпиндель способен выдать примерно 200иопс. Итого 800иопс.
Но задачи бывают разные.
Но задачи бывают разные.
Кто сейчас на конференции