Проблема с платформой INTEL SC5200-Hudson. Прошу помощи (+)
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема с платформой INTEL SC5200-Hudson. Прошу помощи (+)
Имеем INTEL SC5200-Hudson, однопроцессорный вариант.
При настройке и внедрении (5 мес назад) имелась проблема: сервер жутко гудел всеми кулерами и мигал красной лампочкой "Alert" на передней панели.
После установки системы и System Managment выяснилось, что ему не нравилась температура окружающей среды. Хотя, в шкафу было довольно прохладно.
Вылечилась эта проблема перепрошивкой всего что только можно, и вот уже 5 мес я сплю (т.е. работаю) спокойно
---------
Это предыстория. Сегодня прихожу на работу - страшный гул.
Сервер молотит всеми кулерами так, что голова болеть начинает.
Причем, лампочка "Alert" не мигает.
System Managment ничего плохого не показывает - все зеленое, все ок.
Перегружаюсь.
При загрузке сервера начинает моргать лампочка и конечно он гудит кулерами.
Но, стоит только загрузиться Win2k Serv, как лампочка перестает мигать ...... Но, шум остается все равно.
---------
Вобщем, я вечерком его несколько раз перегрузил - ничего не помогает. Шумит зверски. Лампочка не моргает (т.е. моргает до загрузки винды). В System Managment - все чисто.
--------
Жутко болит голова от этого рёва .. Завтра принесу подушки и обложу шкаф ими ... помогите, коллеги
При настройке и внедрении (5 мес назад) имелась проблема: сервер жутко гудел всеми кулерами и мигал красной лампочкой "Alert" на передней панели.
После установки системы и System Managment выяснилось, что ему не нравилась температура окружающей среды. Хотя, в шкафу было довольно прохладно.
Вылечилась эта проблема перепрошивкой всего что только можно, и вот уже 5 мес я сплю (т.е. работаю) спокойно
---------
Это предыстория. Сегодня прихожу на работу - страшный гул.
Сервер молотит всеми кулерами так, что голова болеть начинает.
Причем, лампочка "Alert" не мигает.
System Managment ничего плохого не показывает - все зеленое, все ок.
Перегружаюсь.
При загрузке сервера начинает моргать лампочка и конечно он гудит кулерами.
Но, стоит только загрузиться Win2k Serv, как лампочка перестает мигать ...... Но, шум остается все равно.
---------
Вобщем, я вечерком его несколько раз перегрузил - ничего не помогает. Шумит зверски. Лампочка не моргает (т.е. моргает до загрузки винды). В System Managment - все чисто.
--------
Жутко болит голова от этого рёва .. Завтра принесу подушки и обложу шкаф ими ... помогите, коллеги
Повышение скорости работы вентиляторов происходит тогда, когда один их них снизил свою скорость вращения ниже порогового уровня.
Рекомендую открыть корпус и проверить не горит ли красный индикатор на ручке одного из них (в случае комплектации без лампочек визуально или ещё как убедиться в работоспособности каждого).
Вообще повышение скорости может произойти из за пропадания информации из FRU_SDR ( Это соответственно для мамок с набортным server management ) лечится перепрошивкой FRU_SDR - это не перепрошивка в чистом виде, а лишь синхронизация датчиков.
пример для HG2 вот здесь
Но сам факт утери информации FRU_SDR мне не понятен, с таким я не сталкивался - это повод серьёзно понаблюдать за сервером ....
Рекомендую открыть корпус и проверить не горит ли красный индикатор на ручке одного из них (в случае комплектации без лампочек визуально или ещё как убедиться в работоспособности каждого).
Вообще повышение скорости может произойти из за пропадания информации из FRU_SDR ( Это соответственно для мамок с набортным server management ) лечится перепрошивкой FRU_SDR - это не перепрошивка в чистом виде, а лишь синхронизация датчиков.
пример для HG2 вот здесь
Но сам факт утери информации FRU_SDR мне не понятен, с таким я не сталкивался - это повод серьёзно понаблюдать за сервером ....
Спасибо. Но лампочка не горит на кулерах и FRU уже перепроши
Спасибо. Но лампочка не горит на кулерах и FRU уже перепрошита.
что же делать ??
что же делать ??
FRU перепрошита когда ? - если при вводе в эксплуатацию, то повторите сейчас, хуже не будет, повторюсь что это не просто прошивка - это обновление history датчиков.
Если не помогает сейчас - может иметь место неправильный выбор типа корпуса (по кол-ву куллеров) сервер менеджмент пытается найти несуществующий куллер и не находя его - включает реакцию повышения скорости оставшихся винтов.
Если не помогает сейчас - может иметь место неправильный выбор типа корпуса (по кол-ву куллеров) сервер менеджмент пытается найти несуществующий куллер и не находя его - включает реакцию повышения скорости оставшихся винтов.
---
FRU перепрошита при вводе в эксплуатацию.
И 5 месяцев сервер работал без проблем.
Это случилось совершенно неожиданно
И System Managment не показывает никакой ошибки.
Что самое интересное - лампа горит красным только ДО загрузки ОС.
Потом она перестает гореть.
---
Ладно, попробую вечерком перепрошить FRU еще раз.
Вопрос: надо будет перепрошить _только_ FRU или все сразу ?
И надо ли cmos обнулять после перепрошивки ?
---
Спасибо.
И 5 месяцев сервер работал без проблем.
Это случилось совершенно неожиданно
И System Managment не показывает никакой ошибки.
Что самое интересное - лампа горит красным только ДО загрузки ОС.
Потом она перестает гореть.
---
Ладно, попробую вечерком перепрошить FRU еще раз.
Вопрос: надо будет перепрошить _только_ FRU или все сразу ?
И надо ли cmos обнулять после перепрошивки ?
---
Спасибо.
Спасибо. Попробую - сообщу результаты.
Спасибо. Попробую - сообщу результаты.
Думаете, эта операция поможет ?
Думаете, эта операция поможет ?
Yessss
Уффф... Помогло. Теперь буду знать.
Большое спасибо за совет.
Большое спасибо за совет.
спасибо )
Спасибо, буду поглядывать.
Вас тоже с наступающим, всех благ в новом году.
Вас тоже с наступающим, всех благ в новом году.
Кто сейчас на конференции