Добрый день!
Имеется 9 штук Adaptec 5405 оснащенных BBU, из них 4 живут в 1U корпусах, остальные 5 - в корпусах 3U. Внутри корпусов, по данным IPMI, не бывает горячее 50 градусов в пиках нагрузок, 25 в простое. Версия прошивки адаптека 5.2-0 (18252).
Однако ASM показывает, что на BBU температура 67--77 градусов, и считает это показание датчика "Normal". Неужели для аккумулятора такая температура действительно нормальна? Стоит ли беспокоиться?
Температурный датчик на BBU для контроллеров Adaptec
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Температурный датчик на BBU для контроллеров Adaptec
antoniok
Вот здесь все написано.
У вас какой то глюк. Попробуйте обновить ASM и драйвер до последней версии 18837/18668.
Вот здесь все написано.
У вас какой то глюк. Попробуйте обновить ASM и драйвер до последней версии 18837/18668.