ТЗ на серверное помещение

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sveta_171
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 12:20
Откуда: Щелково

ТЗ на серверное помещение

Сообщение sveta_171 » 26 дек 2011, 12:45

Доброго времени суток!
Я обыкновенный пользователь (ну м.б. слегка продвинутый).
Есть задание срочно написать ТЗ на ремонт помещения, которое потом будет использоваться как серверное. Есть начальные уловия такие как:
- помещение 23 кв. м.;
- предполагается расположение порядка 4-х серверных шкафов под завязку набитые аппаратурой;
- максимальная можность потребления 30кВт.

Как всегда нужно экономить средства при ремонте.

Вопрос - стоит ли заморачиваться в фальшполом, коммуникаций будет немного.
Очень спорный момент по пожаротушению, поскольку помещению до 24 кв.м. пожарные по своим РД не хотят ставить газ, говорят достатоно просто сигнализации.
И кондёры скорее поставят простые бытовые, тоже - на сколько критично - не знаю.

Заранее благодарю всех за советы!

Аватара пользователя
rlevitsky
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 11:49
Откуда: СПб

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение rlevitsky » 26 дек 2011, 12:56

sveta_171 писал(а):Заранее благодарю всех за советы!
Ответ на единственный заданный вами вопрос:

Непонятно, как вы собираетесь подключать ваши шкафы, есть ли уже СКС в здании, к корой нужно подключиться. В большинстве случаев фальшпол не нужен, коммуникации делаются за потолком, тем более, их у вас немного.
Кто ясно мыслит - ясно излагает. Протагор.

Roman Levitsky, Trinity JSC
Jabber/Gtalk ID: r<dot>levitsky<at>trinitygroup<dot>ru

sveta_171
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 12:20
Откуда: Щелково

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение sveta_171 » 26 дек 2011, 13:26

rlevitsky писал(а):
sveta_171 писал(а):Заранее благодарю всех за советы!
Ответ на единственный заданный вами вопрос:

Непонятно, как вы собираетесь подключать ваши шкафы, есть ли уже СКС в здании, к корой нужно подключиться. В большинстве случаев фальшпол не нужен, коммуникации делаются за потолком, тем более, их у вас немного.
Спасибо за оперативный ответ!
СКС как раз только монтируется. Т.е. к этим шкафам будут кинуты кабели из неск-х комнат (планируется продключить максимально 10 машин).

Прошу прощения за эмоции, а не кокретно поставленные вопросы:
Вопрос 2: стоит ли заморачиваться с газом или установить АПС(авт. пож. сигнализацию).
Вопрос 3: на сколько критично использовать бытовые кондиционеры на такой площади и с таким кол-вом стоек.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение gs » 26 дек 2011, 13:37

Вообще-то, для внятных ответов на такие вопросы надо проводить технический аудит. А это на форуме не делается, да и денег стоит (и времени).
Обратитесь в компанию, специализирующуюся на таких работах - они и аудит сделают, и ТЗ напишут, и проект нарисуют, и работы выполнят...

sveta_171
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 12:20
Откуда: Щелково

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение sveta_171 » 26 дек 2011, 13:56

gs писал(а):Вообще-то, для внятных ответов на такие вопросы надо проводить технический аудит. А это на форуме не делается, да и денег стоит (и времени).
Обратитесь в компанию, специализирующуюся на таких работах - они и аудит сделают, и ТЗ напишут, и проект нарисуют, и работы выполнят...
Как Вам сказать, в нашей компании есть такие подразделения которые потом и проект делают и работы выполняют. Только вот ТЗ они не пишут, а ТЗ занимаются владельцы помещений и будущие пользователи информац. системы.
Оно у меня впринципе готово, но по ходу согласования с этими вот специалистами, которые потом будут всё воплощать - начинаются бодания. Они говорят, а нафига вам это, а нафига вам то. А давайте вообще вентилятор поставим и ковролин положим.
Я должна как-то контролировать процесс и хоть что-то в нем понимать.

Вот будет засада, пожарные не успеют - сгорит здание. Начнут искать крайнего, знаем мы кто это будет - кто писал ТЗ, ну может быть еще пожурят кто проект делал.
От бытовых кондёров влажность будет повышена - техника захиреет. Почему? Потому что так в ТЗ было.
Будут спотыкаться или сломает кто-нить ногу об короба по которым с потолка к стойкам кабель спущен - опять начнётся, какой "редиска" это всё придумал. Прально - кто писал ТЗ.
Все проекты идут после ТЗ. И знаю я как их исполняют. Потому хочу ещё мнения живых людей (желательно практикующих) выслушать. А не читать тупо нормативыне документы и рекомендации, госты, осты....это всё теория.

Спасибо за совет!

Аватара пользователя
rlevitsky
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 11:49
Откуда: СПб

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение rlevitsky » 26 дек 2011, 14:27

sveta_171 писал(а):Вопрос 2: стоит ли заморачиваться с газом или установить АПС(авт. пож. сигнализацию).
Вопрос 3: на сколько критично использовать бытовые кондиционеры на такой площади и с таким кол-вом стоек.
Насчет АПС - возможно, и стоит, возможно, нет. В принципе, в серверах и горючего-то ничего нет.
Насчет кондиционера - подойдет любой, если их два :) Кстати, кто вам сказал, что от бытового будет "повышенная влажность"? Любой кондиционер воздух сушит, а не увлажняет.

Что обязательно стоит предусмотреть - это мониторинг температуры помещения, поскольку любые кондиционеры имею свойство отключаться, например, при сбое питания.
Кто ясно мыслит - ясно излагает. Протагор.

Roman Levitsky, Trinity JSC
Jabber/Gtalk ID: r<dot>levitsky<at>trinitygroup<dot>ru

sveta_171
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 12:20
Откуда: Щелково

Re: ТЗ на серверное помещение

Сообщение sveta_171 » 26 дек 2011, 17:57

Спасибо за уточнение по кондицонерам (точно глупость сказала).
и Спасибо за совет по мониторингу!

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей