После выключения сервер не стартует заново. При попытке включить - на обоих блоках питания загорается оранжевый индикатор (два Hotspare БП).
Прошу прощения - под рукой нет конфигурации, проблема у удаленного сотрудника, но железо интеловое, корпус - пьедестал типа Intel Pilot Point с корзиной и двумя хотспарными БП.
Сотрудник поехал за другим БП, чтобы подключить мимо блока управления Hotspare-блоками, а я пока думаю - что может быть еще.
Сервер работал, ситуация возникла, когда его выключили и включили назад.
БП выдергивали, вставляли назад, меняли местами, пробовали по одному - все аналогично.
Поэтому и родилась мысль, что виноват блок управления ими
Никто не сталкивался?
При включении сервера - на обоих БП горит оражевый индикатор
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Advanced member
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 июн 2004, 12:03
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
-
- Advanced member
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 июн 2004, 12:03
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
Re: При включении сервера - на обоих БП горит оражевый индикатор
как и предполагалось - что-то с управлением БП - установка нового обычного неуправляемого бп запустило сервер.
Забрали весь блок с двумя БП сдать на диагностику
Забрали весь блок с двумя БП сдать на диагностику
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: mrrc и 22 гостя