При включении сервера - на обоих БП горит оражевый индикатор

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Stepan Razin
Advanced member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 25 июн 2004, 12:03
Откуда: Питер
Контактная информация:

При включении сервера - на обоих БП горит оражевый индикатор

Сообщение Stepan Razin » 31 окт 2011, 17:41

После выключения сервер не стартует заново. При попытке включить - на обоих блоках питания загорается оранжевый индикатор (два Hotspare БП).

Прошу прощения - под рукой нет конфигурации, проблема у удаленного сотрудника, но железо интеловое, корпус - пьедестал типа Intel Pilot Point с корзиной и двумя хотспарными БП.

Сотрудник поехал за другим БП, чтобы подключить мимо блока управления Hotspare-блоками, а я пока думаю - что может быть еще.

Сервер работал, ситуация возникла, когда его выключили и включили назад.

БП выдергивали, вставляли назад, меняли местами, пробовали по одному - все аналогично.
Поэтому и родилась мысль, что виноват блок управления ими

Никто не сталкивался?

Stepan Razin
Advanced member
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 25 июн 2004, 12:03
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: При включении сервера - на обоих БП горит оражевый индикатор

Сообщение Stepan Razin » 31 окт 2011, 19:32

как и предполагалось - что-то с управлением БП - установка нового обычного неуправляемого бп запустило сервер.
Забрали весь блок с двумя БП сдать на диагностику

Ответить