HP DL560 G5
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
HP DL560 G5
Win2003 SE,на сервере Smart Array p400i, 6 дисков в собраны в Raid 5, один диск приказал долго жить, вытащили его, пока ждали замену работал на 5 дисках, после установки нового, при загрузке сервера (вставляли диск на откл. сервере) он запросил автоматическое восстановление, на что ответили согласием, после загрузки в HP Array configuration utility он начал ребилд нового диска, доходит до 30% после у нового hdd статус меняется на ok, статус лог. диска с воскл. знаком, в алерте написано
341 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 6 is predicted to fail soon.
776 (Ready for Recovery) Logical Drive 1 (683.5 GB, RAID 5) is queued for rebuilding.
и на реади фор рекавери никак не шевелиться 0%, ждал ночь ничего не поменялось.
Строчка 341 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 6 is predicted to fail soon.
появилась после начала процедуры восстановления, думаю поэтому он не продолжает процедуру восстановления, могу ошибаться поправьте. Насколько все страшно и как можно закончить восстановление массива, данные пока считываются. Некоторые советуют это диск который выдал ошибку predicted to fail soon, вытащить дождаться пока рейд сигнализирует о отсутствии hdd, потом вставить заново, он иницилиазируется и ошибка в большинстве случаев больше не появляется. Но у меня 5 рейд, и я так понял он не восстановил массив до конца и если выдернуть еще 1 не приведет ли это к невозможности восстановления массива?
341 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 6 is predicted to fail soon.
776 (Ready for Recovery) Logical Drive 1 (683.5 GB, RAID 5) is queued for rebuilding.
и на реади фор рекавери никак не шевелиться 0%, ждал ночь ничего не поменялось.
Строчка 341 146 GB 1-Port SAS Drive at Port 2I : Box 1 : Bay 6 is predicted to fail soon.
появилась после начала процедуры восстановления, думаю поэтому он не продолжает процедуру восстановления, могу ошибаться поправьте. Насколько все страшно и как можно закончить восстановление массива, данные пока считываются. Некоторые советуют это диск который выдал ошибку predicted to fail soon, вытащить дождаться пока рейд сигнализирует о отсутствии hdd, потом вставить заново, он иницилиазируется и ошибка в большинстве случаев больше не появляется. Но у меня 5 рейд, и я так понял он не восстановил массив до конца и если выдернуть еще 1 не приведет ли это к невозможности восстановления массива?
Re: HP DL560 G5
predicted to fail не у "нового" диска? Вообще, ситуация очень плохая. Срочно бэкап (если еще не сделали) и продолжайте общение с поддержкой HP.
Re: HP DL560 G5
нет сообщение вышло не у нового, с HP заявку на общение оставили, но пока не звонят. Значит винт снять этот и проинициализировать щас чревато?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HP DL560 G5
Предиктив файлуре означает, что у винта в SMART параметрах что-то нехорошо и он действительно скоро может помереть. Лучше его поменять.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя