HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
InventoR
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:23
Откуда: Москва

HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение InventoR » 08 июн 2011, 09:52

Есть сервера HP DL385 G1, все с одинаковыми параметрами и последними прошивками.
Но один на котором вращается база Oracle предприятия, когда происходит отключение кондиционера в серверной и перегрев помещения, а потом восстановления температуры помещения не хочет понижать обратно скорость вентиляторов, хотя до этого все было гуд.
Куда можно копнуть?
Еще вопрос, как можно контролировать скорость вращения вентиляторов на этом сервере? на сколько я понял датчиков температуры в нем не предусмотрено и есть две скорости вращения вентиляторов, это low и hight

Аватара пользователя
setar
Site Admin
Site Admin
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 12:03
Откуда: St. Petersburg

Re: HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение setar » 08 июн 2011, 10:01

обновить значения FRU ? может быть калибровочка порогов верхнего и нижнего прошли плохо
t.me: @RoboforumSetar ; st@3nt.ru

InventoR
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:23
Откуда: Москва

Re: HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение InventoR » 08 июн 2011, 10:14

Очень интересно, но как это сделать?
ось. CentOS 5.4

Аватара пользователя
setar
Site Admin
Site Admin
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 12:03
Откуда: St. Petersburg

Re: HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение setar » 08 июн 2011, 11:12

не скажу как это сделать в HP - с этим железом почти не работал.
обычно эта утилита является частью комплекта прошивки.
иногда неразделимая часть, тогда нужно "обновить прошивку" - просто ещё раз залить ее, даже если версия такая же
t.me: @RoboforumSetar ; st@3nt.ru

UA8
Power member
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 22:28
Откуда: Днепропетровск

Re: HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение UA8 » 10 июн 2011, 13:39

у него случаем в отличие от остальных не один блок питания?

InventoR
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:23
Откуда: Москва

Re: HP Proliant DL385 G1 - Не переводит вентиляторы в Low режим

Сообщение InventoR » 10 июн 2011, 17:31

У них у всех их 2шт.