Перегрев сервера
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Перегрев сервера
Всем привет!
Имеется несколько серверов на платформе INtel SR 2500ALBRPR (сервера покупались от февраля 2007, до марта 2009). В этом шасси два БП.
Сегодня ночью в серверной вырубился кондиционер, температура поднялась до 50 градусов, один из серверов постоянно перегружался, остальные 2 на такой же платформе выстояли успешно.
Интересно то , что перегружался самый старый сервер.
В логах IPMI выстоявших серверов есть события типа
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive OK
таких пар событий несколько, однако это не приводило к перезагрузке сервера
В логах сервера который перегружался
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
и затем
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER OFF
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER Restore
Возникает подозрение , что БП на более старом сервере не выдержали и отрубались.
Подскажите имеет ли смысл купить к этому серверу новые БП (может их впоследствии сделали более надежные)?
Заранее спасибо!
Имеется несколько серверов на платформе INtel SR 2500ALBRPR (сервера покупались от февраля 2007, до марта 2009). В этом шасси два БП.
Сегодня ночью в серверной вырубился кондиционер, температура поднялась до 50 градусов, один из серверов постоянно перегружался, остальные 2 на такой же платформе выстояли успешно.
Интересно то , что перегружался самый старый сервер.
В логах IPMI выстоявших серверов есть события типа
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive OK
таких пар событий несколько, однако это не приводило к перезагрузке сервера
В логах сервера который перегружался
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
и затем
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER OFF
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER Restore
Возникает подозрение , что БП на более старом сервере не выдержали и отрубались.
Подскажите имеет ли смысл купить к этому серверу новые БП (может их впоследствии сделали более надежные)?
Заранее спасибо!
Re: Перегрев сервера
Лучше купите второй кондей.
Re: Перегрев сервера
Кондиционера уже два, один вчера протек, на втором вырубилось питание.
Интересует в чем может быть принципиальная разница между серверами куплеными в разное время.
Интересует в чем может быть принципиальная разница между серверами куплеными в разное время.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Перегрев сервера
Что-то мне подсказывает, что в документации на сервер указана предельная рабочая температура порядка 30-35 градусов.
То, что что-то продолжало работать при 50-ти, не говорит ровным счетом ни о чем. Просто какая-то микруха оказалась крепче, а какая-то слабее, но обе работали в запредельном режиме и работать были совершенно не обязаны.
То, что что-то продолжало работать при 50-ти, не говорит ровным счетом ни о чем. Просто какая-то микруха оказалась крепче, а какая-то слабее, но обе работали в запредельном режиме и работать были совершенно не обязаны.
Re: Перегрев сервера
а я в подобной ситуации повесил выносной термометр к охранику 24х7 и добавил в должностные обязанности мониторинг с записью в журнал и "подвесил" "алармы" и команды по принудительной вентиляции
Re: Перегрев сервера
Кситал с смс информированием о температурном режиме
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 69 гостей