Перегрев сервера

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Перегрев сервера

Сообщение Strannik » 05 апр 2011, 12:30

Всем привет!
Имеется несколько серверов на платформе INtel SR 2500ALBRPR (сервера покупались от февраля 2007, до марта 2009). В этом шасси два БП.
Сегодня ночью в серверной вырубился кондиционер, температура поднялась до 50 градусов, один из серверов постоянно перегружался, остальные 2 на такой же платформе выстояли успешно.
Интересно то , что перегружался самый старый сервер.
В логах IPMI выстоявших серверов есть события типа
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive OK
таких пар событий несколько, однако это не приводило к перезагрузке сервера

В логах сервера который перегружался
источник BMC тип события POWER SUPPLY описание Predictive Failure
и затем
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER OFF
источник BMC тип события POWER UNIT описание POWER Restore

Возникает подозрение , что БП на более старом сервере не выдержали и отрубались.

Подскажите имеет ли смысл купить к этому серверу новые БП (может их впоследствии сделали более надежные)?

Заранее спасибо!

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Перегрев сервера

Сообщение diz » 05 апр 2011, 12:39

Лучше купите второй кондей.

DefDuck
Advanced member
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 05 май 2010, 13:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Перегрев сервера

Сообщение DefDuck » 05 апр 2011, 12:40

Лучше поставьте второй кондиционер.
C уважением, Антон
a.utkin@trinitygroup.ru

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Перегрев сервера

Сообщение Strannik » 05 апр 2011, 13:12

Кондиционера уже два, один вчера протек, на втором вырубилось питание.
Интересует в чем может быть принципиальная разница между серверами куплеными в разное время.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Перегрев сервера

Сообщение gs » 05 апр 2011, 15:43

Что-то мне подсказывает, что в документации на сервер указана предельная рабочая температура порядка 30-35 градусов.
То, что что-то продолжало работать при 50-ти, не говорит ровным счетом ни о чем. Просто какая-то микруха оказалась крепче, а какая-то слабее, но обе работали в запредельном режиме и работать были совершенно не обязаны.

dim-soft
Advanced member
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 21:25
Откуда: Perm

Re: Перегрев сервера

Сообщение dim-soft » 05 апр 2011, 20:10

а я в подобной ситуации повесил выносной термометр к охранику 24х7 и добавил в должностные обязанности мониторинг с записью в журнал и "подвесил" "алармы" и команды по принудительной вентиляции :)

lexxart
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2010, 11:27
Откуда: город

Re: Перегрев сервера

Сообщение lexxart » 06 май 2011, 12:48

Кситал с смс информированием о температурном режиме

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 24 гостя