Всем привет!
Имеется сервер на шасси CSE825TQ-R720LPB, плата X8STI-F
Два блока питания.
Вчера один из БП вышел из строя , сервер начал очень пронзительно пищать , так получилось , что шкаф с серверами на этом объекте стоит прямо в офисном помещении с 10 бухами, заменить БП получилось только через 6 часов (всё это время пищалка работала и довела персонал бухгалтерии до белого коления).

1. Подскажите имеется ли возможность отключить зумер через IPMI (на вскидку я такой опции не нашел , но может есть возможность отключить её через SOL консоль)

2. Стал разбиратся с платой и нашел на плате джампер ALARM RESET (JAR) , который по идее и должен отключать пищалку
http://www.supermicro.com/manuals/mothe ... L-1068.pdf
страница 2-26
пробовал отключать один из БП (чтобы зумер включился), а потом замкнуть JAR , но зумер не отключается.
Подскажите пожалуйста достаточно ли просто перемкнуть этот джампер , чтобы зумер отключился или надо сделать что-то ещё?
Хочу повесить на него переключатель , чтобы при повторении подобного можно было подойти к серверу и отключить зумер.


Заранее спасибо!

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: X8STI-F не работает Alarm Reset

Сообщение exLH » 04 мар 2011, 11:25

Чтобы не пищало, нужно вытащить (хоть на пару сантиметров) поломавшийся блок питания.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: X8STI-F не работает Alarm Reset

Сообщение Strannik » 04 мар 2011, 11:35

А зачем тогда этот JAR нужен?
Ведь по идее было бы удобно вывести кнопку на корпус, если зумер запищал , нажал на кнопку и отключил его.
Судя по описанию так и должно работать, но у меня не работает (или не достаточно просто его перемкнуть???).


P.S. Возрастых теть в бухгалтерии никогда не научить подойти к серверному шкафу сзади и вынуть именно тот БП который надо (они шкаф то стороной обходят).

v1nt3g
member
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 10:30
Откуда: Щелково
Контактная информация:

Re: X8STI-F не работает Alarm Reset

Сообщение v1nt3g » 12 мар 2011, 02:47

таки там повер дистрибьютер (корзина в которую модуля бп втыкаются) пищит... не мама, решение Вам написали выше:)