вылазит Invalid System Disk рандомно после ребута

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
svetovod
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 12:44
Откуда: Москва

вылазит Invalid System Disk рандомно после ребута

Сообщение svetovod » 07 дек 2010, 15:09

собственно сабж
Trinity Midrange 34294, контроллер Adapteс 3405, через Adapter Storage Manager вроде все ок показывает...

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: вылазит Invalid System Disk рандомно после ребута

Сообщение Tert » 07 дек 2010, 17:37

svetovod
А chkdsk прогоняли?
Также проверьте, выключено ли кэширование записи на жестких дисках (в свойствах контроллера).

svetovod
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 12:44
Откуда: Москва

Re: вылазит Invalid System Disk рандомно после ребута

Сообщение svetovod » 07 дек 2010, 18:19

А chkdsk прогоняли?
ок, попробую
Также проверьте, выключено ли кэширование записи на жестких дисках (в свойствах контроллера).
выключено

svetovod
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 12:44
Откуда: Москва

Re: вылазит Invalid System Disk рандомно после ребута

Сообщение svetovod » 05 янв 2011, 17:31

проблема решилась просто - иногда внешний резервный usb hdd успевал вклиниться первым до загрузки с контроллера