Valmon писал(а):Заметил на днях что на сервере загорелся индикатор ошибок красным цветом.
Включил в биосе пост эррор, он выдал код ошибки 8120.
Остановил сервер, поснимал кулера, паста высохла. Я ее счистил, обновил новой, собрал.
Теперь, как снять этот статус, так как индикатор горит, и вертушки по показанием ipmi:
Код: Выделить всё
Fan 1A | 8700 RPM | ok
Fan 2A | 8526 RPM | ok
Fan 3A | 9048 RPM | ok
Fan 4A | 8178 RPM | ok
Fan 5A | 8236 RPM | ok
Fan 1B | 12506 RPM | ok
Fan 2B | 12358 RPM | ok
Fan 3B | 12580 RPM | ok
Fan 4B | 12950 RPM | ok
Fan 5B | 12136 RPM | ok
Что мне кажется что очень много, так как шумит очень сильно.
FRUSDR заливал последнюю месяца 4 назад.
У Вас, судя по всему, не самая свежая ревизия материнки.
Вот
рекомендации Intel:
=======================================================================
47. IERR or thermal trip event reported in System Event Log (SEL) after system power on.
Problem An IERR or thermal trip event may be reported in the System Event Log (SEL)
after the system is powered on. The system status LED on front panel will also go amber, but the system seems to run normally.
Implication This is due to internal communication error induced by the chip GTL2007 on the motherboard. GTL2007 has an interaction issue with the BMC, and startup times with processor at power on can cause false CPU IERRs; the false error can be ignored.
Status A hardware change to GTL2107 will be implemented on future board revisions to fix this issue. See PCN107725-01 for additional details.
Workaround Processor Retest can make system status LED go back to a normal state.
========================================================================
Подсказка. Processor Retest надо искать в BIOS Setup.