HPDL360G5 - странности контроллера P400
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
HPDL360G5 - странности контроллера P400
Добрый день!
Сервер HP DL360G5, контроллер НР Р400 + батарейка, 8 дисков sas 2.5 по 140Gb.
ОС=2008 R2 x64, устанавливалась с HP SmartStart
Прошивки - с последнего Firmware Maintenance 8.60
Драйвера контроллера - последние с сайта НР.
В чем заключаются странности:
Провел тест IOmeter с шаблоном Database на Raid1 (2x140), диск без раздела.
Access Specification - 100% Transfer Size 8 Kb, Read 67% Random 100% Ioad - 256
Значение IOps = 151, Для проверки запустил HDTach, результат на картинке.
Для проверки, запустил подобные тесты на DL360G6 + Р410i + 8 дисков sas 2.5 по 140Gb
IOps = 500, HDTach на картинке.
Все разъемы проверили. контроллер достали/поставили, ошибок в контроллере нет.
Попробовали поставить в сервер другую память - тотже результат.
Сбросили по умолчанию биос - тотже результат.
Ощущение, что не работает кэш контроллера.
Что можно еще посмотреть?
Есть идея поставить 2003 сервер и проверить там работу контроллера.
Сервер HP DL360G5, контроллер НР Р400 + батарейка, 8 дисков sas 2.5 по 140Gb.
ОС=2008 R2 x64, устанавливалась с HP SmartStart
Прошивки - с последнего Firmware Maintenance 8.60
Драйвера контроллера - последние с сайта НР.
В чем заключаются странности:
Провел тест IOmeter с шаблоном Database на Raid1 (2x140), диск без раздела.
Access Specification - 100% Transfer Size 8 Kb, Read 67% Random 100% Ioad - 256
Значение IOps = 151, Для проверки запустил HDTach, результат на картинке.
Для проверки, запустил подобные тесты на DL360G6 + Р410i + 8 дисков sas 2.5 по 140Gb
IOps = 500, HDTach на картинке.
Все разъемы проверили. контроллер достали/поставили, ошибок в контроллере нет.
Попробовали поставить в сервер другую память - тотже результат.
Сбросили по умолчанию биос - тотже результат.
Ощущение, что не работает кэш контроллера.
Что можно еще посмотреть?
Есть идея поставить 2003 сервер и проверить там работу контроллера.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
HDtach для серверов - нонсенс.
Сколько Outstanding IOs задавали в иометре?
И в чем собственно проблема - тормозит в реальной работе?
Сколько Outstanding IOs задавали в иометре?
И в чем собственно проблема - тормозит в реальной работе?
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
256gs писал(а): Сколько Outstanding IOs задавали в иометре?
Сейчас устанавливается 2003 сервер, посмотрим, как там будет.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Проконтролируйте состояние кэша (включен ли). Может батарейка просто еще не зарядилась.
Но 500иопс для 8 дисков - тоже странно мало.
Но 500иопс для 8 дисков - тоже странно мало.
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
500иопс был результат для 1 зеркала на 2х дисках, батарейка заряжена. контроллер не ругается на нее.gs писал(а):Проконтролируйте состояние кэша (включен ли). Может батарейка просто еще не зарядилась.
Но 500иопс для 8 дисков - тоже странно мало.
А тут 150 иопсов на тоже зеркало, только сервер другой, вот и настораживает этот факт.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Массив давно создан? В смысле инициализация завершена?
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Пару часов назад, но array config utility показывала нормальное состояние, процессов небыло.gs писал(а):Массив давно создан? В смысле инициализация завершена?
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Тадам, тест на томже сервере, но 2003 ОС 32:
IOps на 1 зеркале, 2х140Гб = 626
Похоже, дело в драйверах 2008 R2.
IOps на 1 зеркале, 2х140Гб = 626
Похоже, дело в драйверах 2008 R2.
Последний раз редактировалось sergy_02 14 дек 2009, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Проверил систему на 2008 R2 и старом драйвере, все работает отлично.
Итог, по версиям драйверов (контроллер Р400):
DriverVer=07/24/2009,6.18.0.64
Работает медленно
DriverVer=03/31/2008,6.12.4.64
Работает отлично
Т.ч. что-то намудрили в НР
Итог, по версиям драйверов (контроллер Р400):
DriverVer=07/24/2009,6.18.0.64
Работает медленно
DriverVer=03/31/2008,6.12.4.64
Работает отлично
Т.ч. что-то намудрили в НР
-
- Advanced member
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 17 апр 2009, 00:49
- Откуда: Yerevan
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
sergy_02
А что увас по версии прошивки? Я к тому, что обычно рекомендуется использовать драйвер "для своей прошивки" (или наоборот, кому как нравится).
А что увас по версии прошивки? Я к тому, что обычно рекомендуется использовать драйвер "для своей прошивки" (или наоборот, кому как нравится).
Re: HPDL360G5 - странности контроллера P400
Прошивка последняя, но про это первый раз слышу.Black-Dragon писал(а):sergy_02
А что увас по версии прошивки? Я к тому, что обычно рекомендуется использовать драйвер "для своей прошивки" (или наоборот, кому как нравится).
Кто сейчас на конференции