Работа блоков питания в платформе SR2520

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Skyrover
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 13:54
Откуда: Иркутск

Работа блоков питания в платформе SR2520

Сообщение Skyrover » 29 сен 2009, 14:12

День добрый!
Платформа SR2520SAXR.
Не может Заказчик запустить блок питания Power Supply 600W for Intel Server Chassis SR2520 (TLIACPSU003).
Уже повторно присланный новый.

Ситуация 1.
"... Устанавливали сервак в стойку, питание в начале было подано на один блок питания, потом когда подали питание на второй блок питания вот тут-то и коротнуло, что аж автомат выбило и запахло......Оба блока питания стояли на своих местак но к сети был подключен в начале один блок питания, потом просто на второй подали питание..."
Блок выслали Поставщику.
Поставщик проверил, убедился в неработоспособности, заменил на новый.
Через некоторое время столкнулся снова с возражением Заказчика

Ситуация 2.
"... при ВЫКЛЮЧЕННОМ серваке вставили этот блок питания, подключили все сервак запустился на основном блоке питания загорелся зеленый индикатор, на этом желтый, вроде все нормально. Выключили сервак, вынули тот который изначально был основной, подали питание и тишина не включился сервак, попробовали в другом посадочном месте, такая же картина. Вынули этот блок питания, втавили старый и все заработало..."

сейчас
"... Вставляем два БП, подаем питание, на одном БП светодиод мыргает зеленым на втором постоянно горит желтым, на передней панели мыргает свтодиод, запускаем сервак на одном БП свтодиод загорается постоянно зел. светодиод, на втором постоянно горит желтым, на передней панели свтодиод так-же мыргает. Вот такая картина... Так в чём смысл "ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ"? Это уже не горячая замена а простое банальное резервирование. Нет, скорее всего корзина исправна потому что исправный блок питания работает в обоих посадочных местах..."

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Работа блоков питания в платформе SR2520

Сообщение DeadMazay » 29 сен 2009, 17:01

похоже на глюки повер дистрибутора...
тут в разделе 2.2 почитайте

Skyrover
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 13:54
Откуда: Иркутск

Re: Работа блоков питания в платформе SR2520

Сообщение Skyrover » 01 окт 2009, 07:50

Спасибо за информацию!

Вывод сделал, что оба блока работать штатно не будут при глюке PDB.
Оранжевый постянный индикатор блока (1+1) говорит о вариантах неисправностей:
failure, fuse blown (1+1 only), OCP, OVP, fan failed
о каком предохранителе речь ?
внутренний, блока питания?

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: mrrc и 29 гостей