Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Всем привет!
Имеется сервер на платформе SC5299E-BRP (системная плата S5000PSL)
Работал нормально более года, решили его продуть и почистить.
Разобрали , всё сделали, но при сборке забыли куда подключается турбина (которая стоит ниже блока питания).
Дело в том , что на этой системной плате в правом верхнем углу (если развернуть внешними разъемами от себя) есть два разъема для подключения этой турбины
System fan 6
System fan 5
не подскажите к какому разъему должна быть подключена турбина на этом шасси?
Сейчас проблема такая.
Если я подключаю турбину к разъему System fan 5 , то обороты турбины нормально регулируются , но рядом с разъемом System fan 6 начинает гореть оранжевая лампочка (что сигнализирует о неисправности) так же диод StatusLed моргает оранжевым цветом (что также говорит о неправильно подключенных вентиляторах).
Если же я подключаю турбину к System fan 6, то StatusLed горит зеленым, но обороты турбины после загрузки сервера выходят на максимум и не снижаются (т.е. в самом начале включения сервера обороты большие, потом они резко падают , а потом постепенно увеличиваются и достигают максимальных и уже не снижаются).
В серверной работает кондиционер (18 гр.)
Неоднократная перепрошивка БИОС, BMC, FRU SDR проблему не решила.
Помогите разрешить ситуацию.
Заранее спасибо!
Имеется сервер на платформе SC5299E-BRP (системная плата S5000PSL)
Работал нормально более года, решили его продуть и почистить.
Разобрали , всё сделали, но при сборке забыли куда подключается турбина (которая стоит ниже блока питания).
Дело в том , что на этой системной плате в правом верхнем углу (если развернуть внешними разъемами от себя) есть два разъема для подключения этой турбины
System fan 6
System fan 5
не подскажите к какому разъему должна быть подключена турбина на этом шасси?
Сейчас проблема такая.
Если я подключаю турбину к разъему System fan 5 , то обороты турбины нормально регулируются , но рядом с разъемом System fan 6 начинает гореть оранжевая лампочка (что сигнализирует о неисправности) так же диод StatusLed моргает оранжевым цветом (что также говорит о неправильно подключенных вентиляторах).
Если же я подключаю турбину к System fan 6, то StatusLed горит зеленым, но обороты турбины после загрузки сервера выходят на максимум и не снижаются (т.е. в самом начале включения сервера обороты большие, потом они резко падают , а потом постепенно увеличиваются и достигают максимальных и уже не снижаются).
В серверной работает кондиционер (18 гр.)
Неоднократная перепрошивка БИОС, BMC, FRU SDR проблему не решила.
Помогите разрешить ситуацию.
Заранее спасибо!
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Strannik
А в чем проблема то?
Этот вентилятор должен охлаждать весь корпус, поэтому в 5299 он и запускается на максимальных оборотах.
А в чем проблема то?
Этот вентилятор должен охлаждать весь корпус, поэтому в 5299 он и запускается на максимальных оборотах.
Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Рядом стит ещё один подобный сервер (условия работы у них одинаковы).
У него такая же турбина крутиться в два раза медленнее.
Сейчас хотелось бы уточнить к какому разъему питания правильно подключить турбину на этом шасси
к System fan 5 или System fan 6 ?
У него такая же турбина крутиться в два раза медленнее.
Сейчас хотелось бы уточнить к какому разъему питания правильно подключить турбину на этом шасси
к System fan 5 или System fan 6 ?
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Strannik
Правильно подключать к System Fan 6.
Правильно подключать к System Fan 6.
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
почитайте логи selview'ером
Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера
Спасибо, всё нормально заработало!
Кто сейчас на конференции