Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение Strannik » 28 июл 2009, 10:31

Всем привет!
Имеется сервер на платформе SC5299E-BRP (системная плата S5000PSL)
Работал нормально более года, решили его продуть и почистить.
Разобрали , всё сделали, но при сборке забыли куда подключается турбина (которая стоит ниже блока питания).
Дело в том , что на этой системной плате в правом верхнем углу (если развернуть внешними разъемами от себя) есть два разъема для подключения этой турбины
System fan 6
System fan 5
не подскажите к какому разъему должна быть подключена турбина на этом шасси?

Сейчас проблема такая.
Если я подключаю турбину к разъему System fan 5 , то обороты турбины нормально регулируются , но рядом с разъемом System fan 6 начинает гореть оранжевая лампочка (что сигнализирует о неисправности) так же диод StatusLed моргает оранжевым цветом (что также говорит о неправильно подключенных вентиляторах).

Если же я подключаю турбину к System fan 6, то StatusLed горит зеленым, но обороты турбины после загрузки сервера выходят на максимум и не снижаются (т.е. в самом начале включения сервера обороты большие, потом они резко падают , а потом постепенно увеличиваются и достигают максимальных и уже не снижаются).
В серверной работает кондиционер (18 гр.)
Неоднократная перепрошивка БИОС, BMC, FRU SDR проблему не решила.

Помогите разрешить ситуацию.
Заранее спасибо!

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение Tert » 28 июл 2009, 11:34

Strannik
А в чем проблема то?
Этот вентилятор должен охлаждать весь корпус, поэтому в 5299 он и запускается на максимальных оборотах.

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение Strannik » 28 июл 2009, 12:17

Рядом стит ещё один подобный сервер (условия работы у них одинаковы).
У него такая же турбина крутиться в два раза медленнее.
Сейчас хотелось бы уточнить к какому разъему питания правильно подключить турбину на этом шасси
к System fan 5 или System fan 6 ?

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение Tert » 28 июл 2009, 13:36

Strannik
Правильно подключать к System Fan 6.

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение DeadMazay » 28 июл 2009, 13:48

почитайте логи selview'ером

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Проблема на платформе SC5299E-BRP после чистки сервера

Сообщение Strannik » 29 июл 2009, 10:19

Спасибо, всё нормально заработало!