1) Вариант попроще, годится если есть запас по мощности UPS:Black-Dragon писал(а): Говоря проще, как уже имея два простых кондиционера организовать автоматическое включение (и выключение) в\от питания резервного?
запитайте 2-ой кондей через UPS , и установите ему настройку температуры градусов на 5 больше, чем основному.
Тогда он а) не будет откючатся при перебоях питания б) при нормальной работе первого кондея практически не будет потреблять (тут есть одно "но" - при старте он может прилично дергать питание, особенно если старый, не инверторного типа).
2) Тоже связан с UPS (вроде б я даже здесь на форуме уже писал), использовать выносной датчик состояния среды (environmental control, так кажется) + управлемый PDU, у APC есть такое. В PowerSсhute по состоянию датчика температуры можно запустить скрипт, и им по сети вкл/выкл PDU, к которому подлючить 2-ой кондиционер ( и тоже есть "но" - кондиционер должен уметь автозапуск при подаче питания, впрочем всегда можно закоротить кнопку включения ).
1-ый вариант был частично реализован, и вроде работал, второй - чисто идея.