После прошивки биос заморгала StatusLED

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Slaver
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2009, 08:07
Откуда: Кустанай

После прошивки биос заморгала StatusLED

Сообщение Slaver » 24 апр 2009, 08:33

Приехал сервак на S5000Psl. Сильно орут вентили, прочитал здесь, что нужно прошить БИОС. Делал это при помощи Intel Deployment Assistant, через нет. Вроде бы все ровно указал название кузова, сервак перезагрузился, БИОС обновился. Но fanы как орали так и орут, но черт бы с ними начала моргать statusLED оранжевым. Так вроде все работает винда грузиться, рэйды тоже на месте.
Я так полагаю лампа говорит о том что якобы где-то что-то не так подключено?
Да еще при прошивке после того как указываешь корпус нужно выбрать параметр fan hot swap / redundant как то так и варианты yes и no в начале поставил «yes» (не знаю зачем), потом пробовал снова прошивать указал «no» ни каких изменений.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: После прошивки биос заморгала StatusLED

Сообщение Tert » 24 апр 2009, 10:56

Slaver
Да еще при прошивке после того как указываешь корпус нужно выбрать параметр fan hot swap / redundant как то так и варианты yes и no в начале поставил «yes» (не знаю зачем), потом пробовал снова прошивать указал «no» ни каких изменений.
Зачем прошиваете, если плохо понимаете, что делаете?
Какой тип корпуса у вас? Какие вентиляторы в нем стоят?
Чтобы узнать в чем проблема с мигающим индикатором надо посмотреть System Event Log.

А вообще самое правильное - это пнуть вашего поставщика сервера. Пусть он разбирается с проблемой.

Slaver
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2009, 08:07
Откуда: Кустанай

Re: После прошивки биос заморгала StatusLED

Сообщение Slaver » 24 апр 2009, 13:41

Корпус SC5400Base. Вентиляторы обычные.


887 04/24/2009-15:02:59 Fan /SYS FAN 3 TACH (#0x54) The BMC on S5000PSL has reported an informational deassertion event for SYS FAN 3 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 3 TACH is no longer in a low non-critical state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 777.00 RPM. No action is required. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
888 04/24/2009-15:02:59 Fan /SYS FAN 3 TACH (#0x54) The BMC on S5000PSL has reported an informational deassertion event for SYS FAN 3 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 3 TACH is no longer in a critically low state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 672.00 RPM. No action is required. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
889 04/24/2009-15:02:59 Fan /SYS FAN 3 TACH (#0x54) The BMC on S5000PSL has reported a warning assertion event for SYS FAN 3 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 3 TACH is in a low, but non-critical, and going lower state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 777.00 RPM. Please check the device. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
890 04/24/2009-15:02:59 Fan /SYS FAN 3 TACH (#0x54) The BMC on S5000PSL has reported a critical assertion event for SYS FAN 3 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 3 TACH is in a low, critical, and going lower state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 672.00 RPM. Please check the device. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
891 04/24/2009-15:03:10 System Event #0x83 The BIOS on S5000PSL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131. The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is first of the pair. There is no recommended action defined for this event. BIOS (Channel #00h)
892 04/24/2009-15:03:10 System Event #0x83 The BIOS on S5000PSL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131. The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is second of the pair. There is no recommended action defined for this event. BIOS (Channel #00h)
893 04/24/2009-15:03:17 Fan /SYS FAN 1 TACH (#0x52) The BMC on S5000PSL has reported a warning assertion event for SYS FAN 1 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 1 TACH is in a low, but non-critical, and going lower state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 756.00 RPM. Please check the device. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
894 04/24/2009-15:03:17 Fan /SYS FAN 1 TACH (#0x52) The BMC on S5000PSL has reported a critical assertion event for SYS FAN 1 TACH. The event has the following information: the SYS FAN 1 TACH is in a low, critical, and going lower state. Sensor reading: 0.00 RPM. Threshold value: 666.00 RPM. Please check the device. BMC - LUN #0 (Channel #00h)
895 04/24/2009-15:03:57 System Event #0x01 The SMI Handler on S5000PSL has reported an informational assertion event for System Event sensor 1. The event has the following information: an OEM system boot event has occurred. There is no recommended action defined for this event. SMI Handler (Channel #00h)

Slaver
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2009, 08:07
Откуда: Кустанай

Re: После прошивки биос заморгала StatusLED

Сообщение Slaver » 24 апр 2009, 15:44

Отбой - сборщики не правильно подключили вентиляторы.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: После прошивки биос заморгала StatusLED

Сообщение Tert » 24 апр 2009, 16:04

Slaver
Вообщем то из лога это видно сразу.
BMC считывает показания вентиляторов 1 и 3 и видит 0.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей