Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
Kraftway Express 200 ED12 - 2 источника питания - оба включены,
Система на Intel Embedded Raid II (2x250 -Raid1)
установлен контроллер LSI Logic Megaraid SATA 150-6 (с БАТАРЕЕЙ!) (4x250Gb - RAID5)
Windows 2003 SP2 Standart Russian (All hotfix) - Standalone server
Перезагружается сервер штатно, но при попытке выполнить "Завершение работы"
по EventLog все вроде как закрывается и останавливается, но сервер не выключается, а ~повисает - на сером фоне мышь стоит и не рагирует, клавиатура тоже.
Если выдернуть плату LSI Logic Megaraid SATA 150-6 сервер штатно выключается.
Очень похоже что проблема из-за батареи установленной на контроллере Megaraid SATA (хотя в биосе контроллера информация о батарее - нормально). похоже не получает информацию о сбросе кеша и не дает выключиться...
Просьба ткнуть носом в проблему - таккак на суппорте KraftWay как слышат слово Windows посылают в MS.
ps.
Сервер пришел с нерабочей ОС и год лежал на складе, далее пришлось ОС переустановить (лизензия с диска)
Неизвестных устройств в системе нет.
Все драйверы установил и обновил с производителей.
Megaraid Plus пославил.
С уважением.
MCP, MCSA:Security
Дмитрий Митрофанов
Система на Intel Embedded Raid II (2x250 -Raid1)
установлен контроллер LSI Logic Megaraid SATA 150-6 (с БАТАРЕЕЙ!) (4x250Gb - RAID5)
Windows 2003 SP2 Standart Russian (All hotfix) - Standalone server
Перезагружается сервер штатно, но при попытке выполнить "Завершение работы"
по EventLog все вроде как закрывается и останавливается, но сервер не выключается, а ~повисает - на сером фоне мышь стоит и не рагирует, клавиатура тоже.
Если выдернуть плату LSI Logic Megaraid SATA 150-6 сервер штатно выключается.
Очень похоже что проблема из-за батареи установленной на контроллере Megaraid SATA (хотя в биосе контроллера информация о батарее - нормально). похоже не получает информацию о сбросе кеша и не дает выключиться...
Просьба ткнуть носом в проблему - таккак на суппорте KraftWay как слышат слово Windows посылают в MS.
ps.
Сервер пришел с нерабочей ОС и год лежал на складе, далее пришлось ОС переустановить (лизензия с диска)
Неизвестных устройств в системе нет.
Все драйверы установил и обновил с производителей.
Megaraid Plus пославил.
С уважением.
MCP, MCSA:Security
Дмитрий Митрофанов
Последний раз редактировалось govard 26 мар 2009, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
Как вариант - не попробовать обновить прошивку 150-6 ?
И - не совсем понятно, для чего изврат с 2 винтами на набортном контроллере и 4 на 150-6.
И - не совсем понятно, для чего изврат с 2 винтами на набортном контроллере и 4 на 150-6.
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
firmware на Megaraid последний проверял на сайте LSI
а то что изврат 2 диска на внутреннем контроллере ... так было (сервер пришел собранный - целевая закупка минздрава в 2007-8 году была) хз зачем но сейчас начали трести чтоб в экслуатацию ввели. Так все ничего - терпимо, но както напрягает повисание при выключении. как я понимаю данные из кеша контроллера могут потеряться при после шатдауна бесперебойника.
ps.
Сервер позиционируется использовать как контроллер домена, файл и sql сервер. - понимаю что каша мала но на пред. ~(сервере P4/2048/ICH5-RAID1-2x200)~ ещё и как привратник и интернет и биллинг был - вот хочу вынести все локальные ресурсы на новый а старый как биллинг и почтовый гейт оставить.
работаю внешним совместителем на 1500р. в мес. так что не бить, что не по канонам - помогаю как могу российскому здравоохранению - решаю следствия проблем - на решением проблем у минздрава денег нет.
а то что изврат 2 диска на внутреннем контроллере ... так было (сервер пришел собранный - целевая закупка минздрава в 2007-8 году была) хз зачем но сейчас начали трести чтоб в экслуатацию ввели. Так все ничего - терпимо, но както напрягает повисание при выключении. как я понимаю данные из кеша контроллера могут потеряться при после шатдауна бесперебойника.
ps.
Сервер позиционируется использовать как контроллер домена, файл и sql сервер. - понимаю что каша мала но на пред. ~(сервере P4/2048/ICH5-RAID1-2x200)~ ещё и как привратник и интернет и биллинг был - вот хочу вынести все локальные ресурсы на новый а старый как биллинг и почтовый гейт оставить.
работаю внешним совместителем на 1500р. в мес. так что не бить, что не по канонам - помогаю как могу российскому здравоохранению - решаю следствия проблем - на решением проблем у минздрава денег нет.
Последний раз редактировалось govard 26 мар 2009, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
Вы таки попробуйте задизейблить бортовой контроллер, а то что-то мне попа подсказывает...
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
задисейблит бортовой ... на нём система ... попробую зазеркалить как нидь на Megaraid сначала или придеться чем то сторонним играться на preboot xp (pebuilder) типа ghost'а.
но это уже завтра сделаю - отпишусь о результатах.
но это уже завтра сделаю - отпишусь о результатах.
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
Неправильно понимаете - ЕМНИП, батарейка держит кэш 72 часа - т.е. да, потеряются, если на момент выключения питания производилась запись и в течение этих часов на сервер не подавалось питание.как я понимаю данные из кеша контроллера могут потеряться при после шатдауна бесперебойника.
Задисейблить бортовой - в смысле, пересадить эти 2 винта на 150-6, если не RAID10 - отрезать LUN под ОС и так жить. Отключив бортовой типа-RAID.
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
была такая проблема на крафтвеевском сервере. решилось после перепрошивки контроллера RAID (у меня adaptec 5805), BIOS и BMC
Re: Проблема с shutdown windows 2003 на KraftWay ED200 *
попа не обманулаgs писал(а):Вы таки попробуйте задизейблить бортовой контроллер, а то что-то мне попа подсказывает...
Переставил диски на Megaraid и даже не дисейблил встроенный контроллер (на нем дисков не осталось) и сервер стал штатно выключаться при завершении работы.
Ну теперь можно спокойно жить дальше ж)
Спасибо за участие и практически решение проблемы.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя