Сообщение agorlov » 13 мар 2009, 12:43

Здравствуйте,

Есть сервер SuperMicro 1U 6015V-MTB Dual Xeon, 4xHDD 500Gb, RAM 8Gb.

Обнаружил, что корпус в районе RAID контроллера Adaptec 5405 значительно теплее;
посмотрел arconf-ом температуру - показывает 94C!

Открыл крышку, там все плотно в районе контроллера.
Радиатор моста (тоже греется), аккурат над которым батарейка raid-контроллера.
И на всю эту часть корпуса приходится 1 кулер...

У нас есть еще один сервер, который у Вас покупали в корпусе tower с такимже raid-контроллером, для сравнения посмотрел там температуру - 64C (но естественно там плотность размещения в разы меньше)

Не много ли это 94С для raid-контроллера и что порекомендуете?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение gs » 13 мар 2009, 13:21

Я не помню этот корпус - там нет места под установку еще одного кулера? А то другие платформы поставляются не полностью забитыми. Если дырка пустая есть, просто докупите вентиль.

Температура 94град для контроллера не смертельна, но близка к критической (около 100град, если память не изменяет). А вот для BBU такая температура недопустима, так что проверьте еще температуру батарейки (не более 40град кажется).
Для подобных случаев у адаптека есть вариант ББУ ABM-800T, которая подключается длинным кабелем и устанавливается не на контроллер, а там, где удобнее. Она и сама будет холоднее и не будет перекрывать поток воздуха к процессору контроллера.

agorlov
member
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 22:35
Откуда: СПб

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение agorlov » 13 мар 2009, 13:40

Спасибо за ответ.

С левой стороны в этом корпусе можно установить только один вентилятор (
и он установлен

agorlov
member
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 22:35
Откуда: СПб

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение agorlov » 13 мар 2009, 15:21

Подскажите, если есть построенный raid,
можно ли заменить контроллер на аналогичный?

Не потеряются ли при этом данные и потребует ли это настроек?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение gs » 13 мар 2009, 15:24

Не понял.
Вы хотите перенести диски со встроенного контроллера на дискретный? С какого на какой?

agorlov
member
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 22:35
Откуда: СПб

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение agorlov » 13 мар 2009, 15:32

gs писал(а):Не понял.
Вы хотите перенести диски со встроенного контроллера на дискретный? С какого на какой?
Предположим ситуацию - что контроллер сломался, а у меня в запасе есть такой же.
Могу ли я, без проблем, вытащить старый, взамен поставить новый?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение gs » 13 мар 2009, 15:52

Сорри, тормознул.
Да, конечно. Новый контроллер из той же серии спокойно подцепить конфигурацию массива с дисков.

agorlov
member
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 22:35
Откуда: СПб

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение agorlov » 31 мар 2009, 18:12

Еще два вопроса:
1. Контроллер 3405 греется значительно меньше 5405 ?
2. Можно ли безболезненно заменить 5405 на 3405 или придется перестраивать массив?
(собрано 4 HDD в 10ый уровень)

Спасибо.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение gs » 01 апр 2009, 13:23

Греется меньше, но тоже греется.
Заменить можно спокойно.

agorlov
member
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2008, 22:35
Откуда: СПб

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение agorlov » 01 апр 2009, 14:46

5405 -> 3405
1. Подскажите сколько у вас 3405 стоит?
2. провода менять не нужно?
3. И по процедуре замены: нужны ли какие-либо настройки и действия чтобы новый контроллер увидел дисковый массив?

Jarick
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 21 фев 2005, 16:42
Откуда: Saint-Petersburg
Контактная информация:

Re: Контроллер греется Adaptec 5405 в 1U 6015V-MTB

Сообщение Jarick » 01 апр 2009, 15:40

agorlov, отправил Вам информацию.

Ответить