Сообщение voy22 » 03 фев 2009, 11:21

В Solaris-сервере стояли 2 хард-диска в массиве RAID1 по 36GB каждый.
Возникла идея увеличить размер дискового размера до 130GB.
Сначала на горячую заменили один диск (в фоновом режиме он отзеркалировался), потом второй (опять отзеркалированся - уже с предыдуще-заменеонного).
Система не упала и све теперь работает на новых дисках.
Теперь я пытаюсь создать новые разделы на свободном пространстве... и тут меня ждет неудача:

Код: Выделить всё

#fdisk -l
Disk /dev/cciss/c0d0: 36.4 GB, 36414750720 bytes
255 heads, 32 sectors/track, 8716 cylinders
Units = cylinders of 8160 * 512 = 4177920 bytes
Система все равно видит 36.4 GB (перезагрузка не помогла).
Подскажите, есть ли какие нибудь пути решения этой проблемы?

tkm
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 12:56
Откуда: Самара

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение tkm » 03 фев 2009, 13:02

Сделать образ Акронисом, пересоздать РАИД,
Восстановить систему из образа Акронисом

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение and3008 » 03 фев 2009, 15:41

Вам надо было сделать бакап всех разделов (лучше ufsdump), вставить новые диски, создать массив из них и восстановить данный из бакапа (ufsrestore).

В вашем конкретном случае это единственный нормальный и безопасный способ перейти на новые диски.

В других случаях очень спасает менеджер томов. Но для вашей двух дисковой конфигурации он не поможет ничем.

Andrey N. Oktyabrski
Advanced member
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 09:30
Откуда: Краснодар

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение Andrey N. Oktyabrski » 03 фев 2009, 16:51

А массив сделан средствами контроллера, или софтовый?

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение and3008 » 03 фев 2009, 22:33

Судя по этому девайсу /dev/cciss/c0d0 у него сервак от HP. Судя по c0d0 - это в терминах контроллера SmartArray значит: Controller 0; Disk 0
Если у него RAID-1, то наверняка массив создан средствами контроллера.

Andrey N. Oktyabrski
Advanced member
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 09:30
Откуда: Краснодар

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение Andrey N. Oktyabrski » 04 фев 2009, 09:17

and3008 писал(а):Судя по этому девайсу /dev/cciss/c0d0 у него сервак от HP. Судя по c0d0 - это в терминах контроллера SmartArray значит: Controller 0; Disk 0
Если у него RAID-1, то наверняка массив создан средствами контроллера.
Это Вы, Холмс? :-)
Если средствами контроллера создан, то средствами контроллера его и расширять надо. Если он это позволяет сделать. Потом man growfs. Только без полного бэкапа я бы не рискнул.

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: Горячая замена дисков и разметка

Сообщение and3008 » 04 фев 2009, 16:52

Я в свое время много возился с контроллерами SmartArray. Драйвер и устройство cciss изучил порядочно...

Не все SmartArray обладают умом и сообразительность. :lol: