Сервера IBM не включаются после восстановления питания

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
qwert001
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 06:57
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Сервера IBM не включаются после восстановления питания

Сообщение qwert001 » 10 ноя 2008, 10:20

Здравствуйте! имеется проблема... помогите решить....

Сервера IBM не включаются после восстановления питания
ups - APC (Smart UPS - разные - 1400, 2200, 5000)
софт - PowerChute_Business_Edition_Deluxe 7,04 и PowerChute_Business_Edition 7,05 версий использовал

при пропадании питания сервер нормально выключается, ups отключает порты
при восстановления электричества - ups подает напряжение на порты, но сервер не включается...

получается что выполняется shutdown and off вместо shutdown, хотя в настройках стоит выполнять shutdown

как победить?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 10 ноя 2008, 10:23

qwert001
Зайдите в BIOS сервера и установите опцию включения при появлении питания. Там сейчас скорее всего стоит либо "last state", либо "off".

qwert001
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 06:57
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

нет такой опции в биосе

Сообщение qwert001 » 10 ноя 2008, 10:29

exLH

это первое куда я полез смотреть.... но там нет таких опций...
на серверах по умолчанию используется опция типа - "тоже состояние, которое и было"

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Сообщение and3008 » 10 ноя 2008, 10:38

А какие опции есть?

Модель сервера скажите.

qwert001
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 06:57
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Сообщение qwert001 » 10 ноя 2008, 10:49

IBM xSeriesx346 /Dual Xeon 3.0-2M/2xHDD73Gb/RAM3Gb

Вадим С.
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 11 май 2006, 09:56
Откуда: Москва

Сообщение Вадим С. » 10 ноя 2008, 15:25

Если мне не изменяет память, опция "то же, что и было" включает сервер при аварийном выключении, то есть если на нем пропало питание. А у вас сервер выключился корректно.

hitower
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 23 дек 2007, 15:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение hitower » 10 ноя 2008, 15:25

Сталкивался с такой же проблемой у этого сервера лет 5-6 назад.
Действительно, нет в BIOS параметра - включать всегда при появлении питания.
Можно аппаратно решить проблему - в цепь кнопки питания (параллельно ей) включается конденсатор емкостью около 10 мкф. Если будете включать электролит - про полярность не забудьте. Если еще есть гарантия - с монтажом поаккуратней :)

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Сообщение and3008 » 10 ноя 2008, 18:48

Глупый вопрос: А BIOS обновлять не пробовали?

qwert001
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 06:57
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Сообщение qwert001 » 11 ноя 2008, 04:30

and3008

пробовали, тоже самое, новых пунктов не появилось


hitower

конденсатор попробую сначало на обычном писюке, на сервере боязно такое тестировать...