Можно ли программно управлять вентиляторами на S5000PAL?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Можно ли программно управлять вентиляторами на S5000PAL?
Имеется 2U сервер на S5000PAL
Включать в биосе "Acoustic mode" не хочется, чтобы не пострадала производительность, поэтому включен режим "Performance", и сервер очень сильно шумит, причем не просто сильно, а еще с какими-то "подвываниями", что дополнительно раздражает.
Возможно ли на нем программное (из Windows) управление скоростью вращения вентиляторов? Хочу снизить обороты (пробовал SpeedFan, но он вообще не видит вентиляторов)
Включать в биосе "Acoustic mode" не хочется, чтобы не пострадала производительность, поэтому включен режим "Performance", и сервер очень сильно шумит, причем не просто сильно, а еще с какими-то "подвываниями", что дополнительно раздражает.
Возможно ли на нем программное (из Windows) управление скоростью вращения вентиляторов? Хочу снизить обороты (пробовал SpeedFan, но он вообще не видит вентиляторов)
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Можно ли программно управлять вентиляторами на S5000PAL?
Как минимум стоит одновить все прошивки, брать с сайта интела.
уж вы решите что вам важнее производительность или тишина
это взаимоисключающие вещи.
строго говоря управлять можно - это стандартные девайсы на внутренной шине i2c но софта такого я не знаю для win ; в линуксе это делается.
Однако так не рекомендую извращаться - рискуете очень потерять производительность на тротл циклах
это взаимоисключающие вещи.
строго говоря управлять можно - это стандартные девайсы на внутренной шине i2c но софта такого я не знаю для win ; в линуксе это делается.
Однако так не рекомендую извращаться - рискуете очень потерять производительность на тротл циклах
тротлинг есть всегда, он зависит от температуры , как сказать не берусь это жесткая аппаратная функция самого процессора.
Не думаю что это где то документировано, но можно попробовать поискать.
может сразу прошивку BMC / FRU / поправите - разработчики же нефига не умные ребята ничего не мыслят в соотношении обороты кулера/ нагрев проца
а почитать доку конечно не судьба что включение силенс режима не ведёт к потере производительности а лишь включает тот самый нужный вам динамический контроль за температурой процессора и повышением оборотов вентиляторов с ростом температуры.
Но это всё фигня полная, ибо сервер должен стоять в серверной и какой у него шум всем должно быть пофиг.
Не думаю что это где то документировано, но можно попробовать поискать.
за температурой сами следить будите? или напишете управляющую программу ???днако так не рекомендую извращаться - рискуете очень потерять производительность на тротл циклах
как я ее потеряю, ведь тротлинг зависит от температуры, а не от скорости вентиляторов
может сразу прошивку BMC / FRU / поправите - разработчики же нефига не умные ребята ничего не мыслят в соотношении обороты кулера/ нагрев проца
а почитать доку конечно не судьба что включение силенс режима не ведёт к потере производительности а лишь включает тот самый нужный вам динамический контроль за температурой процессора и повышением оборотов вентиляторов с ростом температуры.
Но это всё фигня полная, ибо сервер должен стоять в серверной и какой у него шум всем должно быть пофиг.
а почитать доку конечно не судьба
мануал к материнке я читал в первую очередь
тротлинг есть всегда, он зависит от температуры , как сказать не берусь это жесткая аппаратная функция самого процессора.
что включение силенс режима не ведёт к потере производительности а лишь включает тот самый нужный вам динамический контроль за температурой процессора и повышением оборотов вентиляторов с ростом температуры.
в мануале говорится только о тротлинге памяти
4.1.3.5 Acoustics Mode
With the platform running in Acoustics mode, several platform control algorithm variables are set to ensure acoustic targets are not exceeded for specified Intel platforms. In this mode, the platform is programmed to set the fans at lower speeds when the processor does not require additional cooling due to high utilization / power consumption. Memory throttling will be utilized to ensure that the memory thermal limits are not exceeded.
мануал к материнке я читал в первую очередь
тротлинг есть всегда, он зависит от температуры , как сказать не берусь это жесткая аппаратная функция самого процессора.
что включение силенс режима не ведёт к потере производительности а лишь включает тот самый нужный вам динамический контроль за температурой процессора и повышением оборотов вентиляторов с ростом температуры.
в мануале говорится только о тротлинге памяти
4.1.3.5 Acoustics Mode
With the platform running in Acoustics mode, several platform control algorithm variables are set to ensure acoustic targets are not exceeded for specified Intel platforms. In this mode, the platform is programmed to set the fans at lower speeds when the processor does not require additional cooling due to high utilization / power consumption. Memory throttling will be utilized to ensure that the memory thermal limits are not exceeded.
ну и вдумайтесь что там написано. ровно то что я сказал.
тротлинг процессора есть всегда (чаще всего он = 0)
контроль за температурой памяти тоже есть всегда
Силенс режим разрешает тротлинг памяти, который опять же в нормальном режиме =0 , удерживая при этом минимальные обороты куллера.
ну и где тут потеря производительности ?
тротлинг процессора есть всегда (чаще всего он = 0)
контроль за температурой памяти тоже есть всегда
Силенс режим разрешает тротлинг памяти, который опять же в нормальном режиме =0 , удерживая при этом минимальные обороты куллера.
ну и где тут потеря производительности ?
за тем же что есть режим отключения управления энергопотреблением, несмотря на то что есть режим экономии энергии.MAA писал(а):как вы тогда объясните - зачем нужен "Performance mode", если, как вы говорите, "Acoustic mode" это тоже самое, только лучше (тише)?
чтобы выбор был
разница начнется тогда когда процы начнут греться - в силенс режиме получим просаживание на начавшемся тротлинге который продлится пока кулеры не выровняют температуру (секунды, десятки секунд?)
точно так же как получаем задержки на заснувшем в энергосберегающем экстазе сервере
именно поэтому нормальное решение - серверы в серверную, а управление питанием отключаем и куллеры на максимум.
Ааа, это похоже на другую проблему.
на серверах правда такое редко быват но тем не менее.
выть вентиляторы начинают при загустевании смазки в куллере не потшипникового типа а на бронзовой втулке. стальная ось по бронзе через густую смазку как раз даёт эффект воя.
может быть в этом дело? или все же речь о повышении частоты вращения ??
на серверах правда такое редко быват но тем не менее.
выть вентиляторы начинают при загустевании смазки в куллере не потшипникового типа а на бронзовой втулке. стальная ось по бронзе через густую смазку как раз даёт эффект воя.
может быть в этом дело? или все же речь о повышении частоты вращения ??
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей