Сообщение Noizer » 09 окт 2008, 13:39

Loco писал(а):Вот у Вас к PERC5 и нет батареи.
В BIOS'е RAID-контроллера смотрите про это сообщение.
А визуально это можно пределить?

Loco
Advanced member
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 12:58
Откуда: Moscow

Сообщение Loco » 09 окт 2008, 13:54

Можно: нужно посмотреть на RAID-контроллер:)
Но, раз в счете ее нет, то я очень сильно сомневаюсь, что Вам ее поставили ввиде бесплатного бонуса:)

Noizer
member
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 окт 2008, 10:43
Откуда: Тверская обл., г.Ржев

Сообщение Noizer » 09 окт 2008, 13:58

Спасибо всем за помощь. Буду смотреть, проверять, решать этот вопрос. По результатам отпишусь.

Noizer
member
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 окт 2008, 10:43
Откуда: Тверская обл., г.Ржев

Сообщение Noizer » 09 окт 2008, 14:06

Loco писал(а):Можно: нужно посмотреть на RAID-контроллер:)
Но, раз в счете ее нет, то я очень сильно сомневаюсь, что Вам ее поставили ввиде бесплатного бонуса:)
А если он интегрирован?

Loco
Advanced member
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 12:58
Откуда: Moscow

Сообщение Loco » 09 окт 2008, 14:42

Вы документацию читали? Там все описано, 100%.

Noizer
member
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 окт 2008, 10:43
Откуда: Тверская обл., г.Ржев

Сообщение Noizer » 09 окт 2008, 14:50

Loco писал(а):Вы документацию читали? Там все описано, 100%.
Вся документация на английском :(

Noizer
member
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 окт 2008, 10:43
Откуда: Тверская обл., г.Ржев

Сообщение Noizer » 09 окт 2008, 15:06

Нашёл в доках: Аккумулятор RAID (дополнительно) - Ионно-литиевый (4,1 В). Значит действительно проблема в этом. Наверное её решение будет состоять из изменения настроек BIOS. Надеюсь на работу в дальнейшем это никак не повлияет. Всем ещё раз спасибо.

Аватара пользователя
Oleg Mandryko
Advanced member
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 фев 2003, 14:28
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Oleg Mandryko » 10 окт 2008, 10:50

Noizer
В настройках BIOSа RAID контроллера надо отключить WriteBack для кэша. И будет Вам счастье.   :wink:

mishak
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 11:06
Откуда: Украина

Сообщение mishak » 03 дек 2008, 09:48

На Dell Power Edge1800 пришлось сменить батарейку, после этого при загрузке выдает  
Press <Ctrl-E> for BMC setup within 5 sec....
Strike the F1 key to continue
после нажатия F1 грузится и нормально работает. Подскажите пожалуйста как устранить эту проблему.

Loco
Advanced member
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 12:58
Откуда: Moscow

Сообщение Loco » 03 дек 2008, 12:48

Батарею от матери?
Наверное, сбросились настройки, вот Вас и просят их установить по-новой, сейчас, скорее всего, дефолтные используются.

mishak
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 11:06
Откуда: Украина

Сообщение mishak » 03 дек 2008, 17:53

Loco писал(а):Батарею от матери?
Наверное, сбросились настройки, вот Вас и просят их установить по-новой, сейчас, скорее всего, дефолтные используются.
Да, от материнки.
Может кто подскажет, что конкретно нужно установить в настройках(какой параметр).

Loco
Advanced member
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 12:58
Откуда: Moscow

Сообщение Loco » 03 дек 2008, 18:00

Подозреваю, что все:)
Сейчас там настройки по-умолчанию стоят, Вам нужно зайти и настроить все под себя. Можно мануал глянуть перед этим:)