Ошибка 51A2 при загрузке

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Beriya
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 09:24
Откуда: Чебоксары

Ошибка 51A2 при загрузке

Сообщение Beriya » 23 июл 2008, 09:32

Здравствуйте.
На плате Intel SE7525RP2 при загрузке появляется ошибка "Error (51A2): System cover has probably been opened" (корпус вероятно открыт), хотя корпус закрыт.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 23 июл 2008, 09:51

1) правильно ли подключен датчик открытия корпуса?
2) правильно ли прошит ли FRU/SDR?

Beriya
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 09:24
Откуда: Чебоксары

Сообщение Beriya » 23 июл 2008, 10:08

датчик подключен правильно, а вот на счет FRU/SDR не знаю. Этот сервак возили на фирму по гарантии и вот после их "ремонта" такая ошибка.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 23 июл 2008, 10:14

Beriya
Ну либо везите еще раз, либо прошивайте сначала, а если не получится, то везите.

Beriya
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 09:24
Откуда: Чебоксары

Сообщение Beriya » 23 июл 2008, 10:59

Интересные вещи творятся: передернул J19 - датчик открытия корпуса, подтянул винты на крышке и всё никаких ошибок  :oops:

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 23 июл 2008, 11:04

Значит я был прав по первому пункту. :)

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей