Проблема с S5000PAL - мигает System Status LED.

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
GENA
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 14:28
Откуда: Chelybinsk

Проблема с S5000PAL - мигает System Status LED.

Сообщение GENA » 14 май 2008, 13:18

Доброго времени суток. Недавно в серверной обнаружил SR2500ALLX (базовая конфигурация: 2xПроца 5050, 5 винтов, Raid контроллер на mid-plane т.е. активный mid-plane, 2xБП, BBU и miniDIMM) :shock: ... У него мигает System Status LED. Сервер работает с 10 января 2007. Админ который обслуживал этот сервер тупо забивал на такую мелочь. Сейчас решили разобраться с этой мигалкой.
Версия FWPackage: 5.0.1 - 0031 (при загрузке выдает что это Test Version)
Вот логи из BMC:
1   05/13/2008-18:18:08   Event Log Cleared /Event Log Disabl The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for Event Log Disabl.  The event has the following information: the log area has been reset and/or cleared.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                                         BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
2   05/13/2008-18:18:16   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                       BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
3   05/13/2008-18:18:16   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                 BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
4   05/13/2008-18:18:30   System Event #0x83                   The BIOS on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131.  The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is first of the pair.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                           BIOS (Channel #00h)                            
5   05/13/2008-18:26:29   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                       BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
6   05/13/2008-18:26:29   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                 BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
7   05/13/2008-18:26:43   System Event #0x83                   The BIOS on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131.  The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is first of the pair.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                           BIOS (Channel #00h)                            
8   05/13/2008-18:28:16   System Event #0x01                   The SMI Handler on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 1.  The event has the following information: an OEM system boot event has occurred.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                                 SMI Handler (Channel #00h)                    
9   05/13/2008-18:28:23   System ACPI Power State /ACPI State The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for ACPI State.  The event has the following information: S0/G0.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                                                                                   BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
10   05/13/2008-18:30:39   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                       BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
11   05/13/2008-18:30:39   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                 BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
12   05/13/2008-18:30:47   System Event #0x83                   The BIOS on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131.  The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is first of the pair.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                           BIOS (Channel #00h)                            
13   05/13/2008-18:32:54   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                       BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
14   05/13/2008-18:32:54   Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported an informational assertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required.                                                                                                                                                                                                                 BMC - LUN #0 (Channel #00h)                    
15   05/13/2008-18:33:08   System Event #0x83                   The BIOS on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 131.  The event has the following information: Timestamp Clock Sync. Event is first of the pair.  There is no recommended action defined for this event.                                                                                                                                                           BIOS (Channel #00h)                            
16   05/13/2008-18:34:41   System Event #0x01                   The SMI Handler on S5000PAL has reported an informational assertion event for System Event sensor 1.  The event has the following information: an OEM system boot event has occurred.  There is no recommended action defined for this event.                            


Есть предположение что проблема с одним из блоков питания (Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required).

Посоветуйте как решить данную проблему...
[/b]

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 15 май 2008, 00:17

GENA
По моему, ответ напрашивается сам собой. Вначале обновите все прошивки.

GENA
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 14:28
Откуда: Chelybinsk

Сообщение GENA » 15 май 2008, 07:07

Tert писал(а):GENA
По моему, ответ напрашивается сам собой. Вначале обновите все прошивки.
Зачем обновлять, если возможно неисправность в блоке питания (Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required) или я ошибаюсь :?: . И еще маленький вопросик по поводу прошивок. Стоит ли сделать Back up базы перед использованием Firmware Update Package (или это не нужно т.к. пререпрошивается все кроме Raid Bios и инициализация Raid не понадобиться)???

mdrsat
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2009, 11:43
Откуда: Воронеж

Re:

Сообщение mdrsat » 03 апр 2009, 13:40

GENA писал(а): И еще маленький вопросик по поводу прошивок. Стоит ли сделать Back up базы перед использованием Firmware Update Package (или это не нужно т.к. пререпрошивается все кроме Raid Bios и инициализация Raid не понадобиться)???
Я прошивал S5000VSA поверх сконфигурированного рейда и установленной win2k8, так вот, конфигурация рейда и соответственно данные на хардах остались нетронутыми, но это не говорит что такое может прокатить на другой платформе, контроллере и т.п. Береженого бог бережет, бекап ни когда не будет лишним. :)

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Проблема с S5000PAL - мигает System Status LED.

Сообщение DeadMazay » 03 апр 2009, 14:10

перед прошивкой следовало бы прочитать файл ридми... там порусски :) написано что перед прошивкой отключите жесткие диски и вытащите контроллеры если они есть... ибо ответственность на падение падет на вас...
в моей практике не было правда падений ниразу

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Проблема с S5000PAL - мигает System Status LED.

Сообщение diz » 06 апр 2009, 08:44

Знаю случай, когда на s5000vsa развалился рейд при прошивке, но там догадались прошить биос до завершения ребилда (винт вылетел до прошивки).

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Oleg2 » 06 апр 2009, 09:23

GENA писал(а):
Tert писал(а):GENA
По моему, ответ напрашивается сам собой. Вначале обновите все прошивки.
Зачем обновлять, если возможно неисправность в блоке питания (Power Unit /Power Redundancy (#0x02) The BMC on S5000PAL has reported a warning deassertion event for Power Redundancy.  The event has the following information: full redundancy has been regained.  No action is required) или я ошибаюсь :?: . И еще маленький вопросик по поводу прошивок. Стоит ли сделать Back up базы перед использованием Firmware Update Package (или это не нужно т.к. пререпрошивается все кроме Raid Bios и инициализация Raid не понадобиться)???
1) Вы опубликовали кусок лога BMC за май месяц прошлого года. Есть что либо более свежее?
2) Проверьте состояние кабелей питания.
3) Убедитесь, что с прошивками у Вас всё в порядке. Неоднократно бывали случаи отгрузки коллегами-конкурентами серверов на основе интеловских платформ без обновления заводских прошивок. Результатом были самые разнообразные разновидности глюков...
4) Backup надо делать ВСЕГДА и на ДВА разных носителя.