Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Распаковал сервер, от ИБП подключил 2 кабеля питания в 2 блока питания сервера.
Сам сервер НЕ ВКЛЮЧАЮ - оставляю на ночь.
Питания от ИБП к серверу подается.
Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Распаковал сервер, от ИБП подключил 2 кабеля питания в 2 блока питания сервера.
Сам сервер НЕ ВКЛЮЧАЮ - оставляю на ночь.
Питания от ИБП к серверу подается.
Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Я думаю, Вам нужно этот вопрос адресовать в саппорт HP. Причём в письменном виде, чтобы, случись чего, развесить их всех на фонарях...spatial писал(а):Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Распаковал сервер, от ИБП подключил 2 кабеля питания в 2 блока питания сервера.
Сам сервер НЕ ВКЛЮЧАЮ - оставляю на ночь.
Питания от ИБП к серверу подается.
Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
У нас на двух DL380G5 такая-же ситуация, при включенном сервере температура в норме.spatial писал(а): Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...spatial писал(а):Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Все правильно, сервер у нас будет работать в нормальном режиме, специально простаивать не будет. НО если отключат питания в выходные дни, то сервер автоматически завершит работу, НО питания от UPS на сервер будет подаваться пока батарея не кончится. Вот за это время я боюсь, что блоки питания могут перегреться.CZ писал(а):Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...
Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Ну так сконфигури сервер так, что бы он при подаче питания запускался в работу, зачем ему простаивать? Или бесперебойник что бы он не включался после восстановления питания.spatial писал(а):Все правильно, сервер у нас будет работать в нормальном режиме, специально простаивать не будет. НО если отключат питания в выходные дни, то сервер автоматически завершит работу, НО питания от UPS на сервер будет подаваться пока батарея не кончится. Вот за это время я боюсь, что блоки питания могут перегреться.CZ писал(а):Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...
Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)
Похоже это особенность всего 5-го поколения. У нас 380G5. Так вот после всех виденных мною серверов у которых со стороны задней стенки шел весьма ощутимый поток воздуха, здесь потока не чувствуется. Блок питания и в рабочем режиме очень горячий, несмотря на то, что в серверной 20 градусов.spatial писал(а):Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
spatial
Это проблема не только HP, но и, например, серверов Intel.
При подаче напряжения сервер не выключен, как может показаться. Обычно сразу включается и работает встроенная система мониторинга сервера, на которую и подают напряжение БП. А т.к. вентиляторы в таком режиме не работают, то и возникает перегрев.
Просто современные серверы рассчитаны на постоянную работу и предполагают, что если он должен быть выключенным, то он должен быть отключен от сети.
Кстати, подобная проблема характерна для всех блоков питания формата ATX, т.к. при подаче напряжения на входе они уже работают.
Это проблема не только HP, но и, например, серверов Intel.
При подаче напряжения сервер не выключен, как может показаться. Обычно сразу включается и работает встроенная система мониторинга сервера, на которую и подают напряжение БП. А т.к. вентиляторы в таком режиме не работают, то и возникает перегрев.
Просто современные серверы рассчитаны на постоянную работу и предполагают, что если он должен быть выключенным, то он должен быть отключен от сети.
Кстати, подобная проблема характерна для всех блоков питания формата ATX, т.к. при подаче напряжения на входе они уже работают.
Да, при подаче напряжения БП начинают уже работать, но почему не сделано так, что бы и вентиляторы на БП начинали работать при подаче напряжения, было бы совсем неплохо!Tert писал(а):spatial
Это проблема не только HP, но и, например, серверов Intel.
При подаче напряжения сервер не выключен, как может показаться. Обычно сразу включается и работает встроенная система мониторинга сервера, на которую и подают напряжение БП. А т.к. вентиляторы в таком режиме не работают, то и возникает перегрев.
Просто современные серверы рассчитаны на постоянную работу и предполагают, что если он должен быть выключенным, то он должен быть отключен от сети.
Кстати, подобная проблема характерна для всех блоков питания формата ATX, т.к. при подаче напряжения на входе они уже работают.
Кто сейчас на конференции