Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
spatial
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 08:54
Откуда: Новосибирск

Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение spatial » 06 мар 2008, 09:12

Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Распаковал сервер, от ИБП подключил 2 кабеля питания в 2 блока питания сервера.
Сам сервер НЕ ВКЛЮЧАЮ - оставляю на ночь.
Питания от ИБП к серверу подается.
Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
:(

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение Oleg2 » 06 мар 2008, 11:29

spatial писал(а):Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Распаковал сервер, от ИБП подключил 2 кабеля питания в 2 блока питания сервера.
Сам сервер НЕ ВКЛЮЧАЮ - оставляю на ночь.
Питания от ИБП к серверу подается.
Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
:(
Я думаю, Вам нужно этот вопрос адресовать в саппорт HP. Причём в письменном виде, чтобы, случись чего, развесить их всех на фонарях... :)

CZ
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:36
Откуда: Saratov

Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение CZ » 06 мар 2008, 12:22

spatial писал(а): Утром случайно притронулся к серверу в районе блоков питания и чуть не обжегся, блоки питания очень сильно нагрелись.
Вентиляторы на блоках питания не работают, т.к. сам сервер не включал.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
У нас на двух DL380G5 такая-же ситуация, при включенном сервере температура в норме.
spatial писал(а):Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
:(
Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 мар 2008, 13:53

Нда, действительно - зачем его выключать-то?

spatial
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 08:54
Откуда: Новосибирск

Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение spatial » 07 мар 2008, 05:47

CZ писал(а):Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...
Все правильно, сервер у нас будет работать в нормальном режиме, специально простаивать не будет. НО если отключат питания в выходные дни, то сервер автоматически завершит работу, НО питания от UPS на сервер будет подаваться пока батарея не кончится. Вот за это время я боюсь, что блоки питания могут перегреться.

CZ
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:36
Откуда: Saratov

Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение CZ » 07 мар 2008, 10:37

spatial писал(а):
CZ писал(а):Зачем серверу стоять с поданым питанием но выключенным? По моему они дожны быть либо отключены совсем либо работать - третьего не дано...
Все правильно, сервер у нас будет работать в нормальном режиме, специально простаивать не будет. НО если отключат питания в выходные дни, то сервер автоматически завершит работу, НО питания от UPS на сервер будет подаваться пока батарея не кончится. Вот за это время я боюсь, что блоки питания могут перегреться.
Ну так сконфигури сервер так, что бы он при подаче питания запускался в работу, зачем ему простаивать? Или бесперебойник что бы он не включался после восстановления питания.

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Сообщение and3008 » 07 мар 2008, 20:44

Считаю что автор прав. Блок питания не должен греться в режиме простоя. Это не утюг. Нет нагрузки - не надо переводить эл-во в тепло!

В саппорт! Адназначна!

Tony
member
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 21:07
Откуда: г. Тольятти

Re: Сервер Proliant DL380R05 (перегрев блоков питания)

Сообщение Tony » 09 мар 2008, 12:43

spatial писал(а):Здравствуйте,
Купили новый сервер Proliant DL380R05.
Эта нормальная ситуация для блоков питания или нет ?
Боюсь могут не выдержать такого нагрева при длительном простое.
:(
Похоже это особенность всего 5-го поколения. У нас 380G5. Так вот после всех виденных мною серверов у которых со стороны задней стенки шел весьма ощутимый поток воздуха, здесь потока не чувствуется. Блок питания и в рабочем режиме очень горячий, несмотря на то, что в серверной 20 градусов.

spatial
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 08:54
Откуда: Новосибирск

Сообщение spatial » 11 мар 2008, 11:01

Спасибо Всем за ответ.
На душе стало немного поспокойнее, что не у меня одного так блоки питания греются.
Задам вопрос поставщику оборудования, может по свои каналам что нибудь узнает.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 11 мар 2008, 12:03

spatial
Это проблема не только HP, но и, например, серверов Intel.
При подаче напряжения сервер не выключен, как может показаться. Обычно сразу включается и работает встроенная система мониторинга сервера, на которую и подают напряжение БП. А т.к. вентиляторы в таком режиме не работают, то и возникает перегрев.
Просто современные серверы рассчитаны на постоянную работу и предполагают, что если он должен быть выключенным, то он должен быть отключен от сети.
Кстати, подобная проблема характерна для всех блоков питания формата ATX, т.к. при подаче напряжения на входе они уже работают.

spatial
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2008, 08:54
Откуда: Новосибирск

Сообщение spatial » 11 мар 2008, 15:43

Tert писал(а):spatial
Это проблема не только HP, но и, например, серверов Intel.
При подаче напряжения сервер не выключен, как может показаться. Обычно сразу включается и работает встроенная система мониторинга сервера, на которую и подают напряжение БП. А т.к. вентиляторы в таком режиме не работают, то и возникает перегрев.
Просто современные серверы рассчитаны на постоянную работу и предполагают, что если он должен быть выключенным, то он должен быть отключен от сети.
Кстати, подобная проблема характерна для всех блоков питания формата ATX, т.к. при подаче напряжения на входе они уже работают.
Да, при подаче напряжения БП начинают уже работать, но почему не сделано так, что бы и вентиляторы на БП начинали работать при подаче напряжения, было бы совсем неплохо!

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 11 мар 2008, 15:49

spatial
Разработчики считают, что это не имеет смысла. Сервер должен либо работать, либо быть полностью отключенным от сети.
А при подаче питания при начальной диагностике системы БП перегреваться не успевают.

Dionis
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 сен 2005, 18:12
Контактная информация:

Сообщение Dionis » 17 мар 2008, 16:31

В серверах Supermicro - в выключенном состоянии вентилятор в бп крутится. :!:

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 17 мар 2008, 19:15

Dionis
И что?
В старых корпусах Intel вентиляторы тоже вращались. А потом конструкцию изменили и включать их перестали.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей