Низкая температура в серверной?

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
p.a.e.
Power member
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 17 фев 2006, 22:55
Откуда: Тамбов
Контактная информация:

Низкая температура в серверной?

Сообщение p.a.e. » 10 янв 2008, 11:34

Давно не заходили в серверную, оказалось, температура в помещении +5. Стоят два кондиционера, работают только на охлаждение  :)  Температура серверов +8..10 градусов. Специалисты, ваше мнение, не слишком ли низкая температура? Оборудованию не поплохеет?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 10 янв 2008, 12:48

Обычно нижним пределом производители указывают +10 градусов. Скорее всего проблем нет, особенно если оборудование не выключалось. Но постоянно такую температуру держать конечно не надо.

p.a.e.
Power member
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 17 фев 2006, 22:55
Откуда: Тамбов
Контактная информация:

Сообщение p.a.e. » 10 янв 2008, 13:19

Спасибо за информацию, поставил один кондиционер в режим обогрева +16, будем ждать весну  :)

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 10 янв 2008, 13:30

А у них что - автоматического градусника нету?

Аватара пользователя
HOBU4OK
Junior member
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 06:39
Откуда: Yekaterinburg
Контактная информация:

Сообщение HOBU4OK » 10 янв 2008, 13:39

gs писал(а):А у них что - автоматического градусника нету?
Цэ ж Бирюса!
Пардон

p.a.e.
Power member
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 17 фев 2006, 22:55
Откуда: Тамбов
Контактная информация:

Сообщение p.a.e. » 10 янв 2008, 14:05

А у них что - автоматического градусника нету?
Все у них есть  :) Стоят два LG и Daikin, Daikin умеет работать только в режиме охлаждения. До этого оба стояли на +18 на охлаждение. Летом с охлаждением серверной справлялись. А шесть серверов и АТС могут нагреть неотапливаемое (как вдруг оказалось) помещение только до +5!

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Сообщение and3008 » 10 янв 2008, 19:43

Хорошо вам... Серверную греете... У меня если вырубить кондиционеры, то серверная нагревается до +40 примерно за час. А еще чарез 20 минут все само начинает отключаться, ибо жизнь заканчивается...

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей