Периодическая перезагрузка сервера

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Hasan80
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 дек 2007, 16:29
Откуда: Стерлитамак

Периодическая перезагрузка сервера

Сообщение Hasan80 » 13 дек 2007, 17:02

Всем доброго дня!
 Столкнулись с такой проблемой : сервер HP Prolant 350 G4 периодически перезагружается. В логе событий пишет такое сообщение: Drive Array Accelerator Battery Failed. The array accelerator board attached to the array controller in Slot2 is reporting a battery failure.
 Установлен Smart Array 6400 Controller.
 Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Сообщение and3008 » 13 дек 2007, 18:48

Я сталкивался. Написано же - замените батарейку в контроллере. Сдохла она.