S5000PSLROMB винчестеры выпадают
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 30 июн 2007, 09:12
- Откуда: Samara
S5000PSLROMB винчестеры выпадают
такая напасть меня постигла
50й аппаратный райд на вышеуказаной мамке, собран из 6ти винчестеров
SAS SEAGATE Cheetah 73GB ST373455SS 15000rpm
поработав полгода один из винтов выпал из массива с сообщением
<MRMON112> Controller ID: 0 PD removed:1:0
<MRMON248> Controller ID: 0 Device removed Disk Device Id: 1:0
<MRMON081> Controller ID: 0 State change on VD: 0Previous = Optimal Current Degraded
MR_MONITOR[17144]: <MRMON251> Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD0
если винчестер вытащить и воткнуть на место получаем
<MRMON247> Controller ID: 0 Device inserted Disk Device Id: 1:0
<MRMON193> Controller ID: 0 PD too small to be used for auto-rebuild:1:0
предположив что винт нае..этосамое, сдал его продавцу по гарантии
получив на время взамен SAS SEAGATE в два раза большего размера
воткнул вего в райд, данные зареплицировались, все ок
прошло 3 дня - таже история еще с одним винчестером
а все ли в порядке в консерватории моей думаю я?
проблемы кстати (может это и не связано) обнаружились после прошивки последних биосов для мамки и контроллера
система SuSE Linux 10.3
50й аппаратный райд на вышеуказаной мамке, собран из 6ти винчестеров
SAS SEAGATE Cheetah 73GB ST373455SS 15000rpm
поработав полгода один из винтов выпал из массива с сообщением
<MRMON112> Controller ID: 0 PD removed:1:0
<MRMON248> Controller ID: 0 Device removed Disk Device Id: 1:0
<MRMON081> Controller ID: 0 State change on VD: 0Previous = Optimal Current Degraded
MR_MONITOR[17144]: <MRMON251> Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD0
если винчестер вытащить и воткнуть на место получаем
<MRMON247> Controller ID: 0 Device inserted Disk Device Id: 1:0
<MRMON193> Controller ID: 0 PD too small to be used for auto-rebuild:1:0
предположив что винт нае..этосамое, сдал его продавцу по гарантии
получив на время взамен SAS SEAGATE в два раза большего размера
воткнул вего в райд, данные зареплицировались, все ок
прошло 3 дня - таже история еще с одним винчестером
а все ли в порядке в консерватории моей думаю я?
проблемы кстати (может это и не связано) обнаружились после прошивки последних биосов для мамки и контроллера
система SuSE Linux 10.3
-
- member
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 30 июн 2007, 09:12
- Откуда: Samara
как раз этим занимался.. вот что интересногоgs писал(а):Всякое может быть, вполне возможно, что и прошивка. Но проверить винты на скази адаптере не помешает.
нормальньй винт выдает вот такую инфу:
./MegaCli -pdInfo -PhysDrv[14:2] -a0
Enclosure Device ID: 14
Slot Number: 2
Device Id: 11
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
Raw Size: 70007MB [0x88bb998 Sectors]
Non Coerced Size: 69495MB [0x87bb998 Sectors]
Coerced Size: 69472MB [0x87b0000 Sectors]
Firmware state: Online
SAS Address(0): 0x5000c50001b9ec5d
SAS Address(1): 0x0
Connected Port Number: 4
Inquiry Data: SEAGATE ST373455SS 00023LQ0K6GT
винт сбойный:
./MegaCli -pdInfo -PhysDrv[14:0] -a0
Enclosure Device ID: 14
Slot Number: 0
Device Id: 12
Sequence Number: 12
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
Raw Size: 70007MB [0x88bb998 Sectors]
Non Coerced Size: 69495MB [0x87bb998 Sectors]
Coerced Size: 68664MB [0x861c000 Sectors]
Firmware state: Unconfigured(good)
SAS Address(0): 0x5000c50001c28f19
SAS Address(1): 0x0
Connected Port Number: 4
Inquiry Data: SEAGATE ST373455SS 00023LQ0P43EThis Drive Is Foreign.
найдите 10 отличий что называется
вижу что Coerced Size во втором случае меньше первого
умарает винть? второй подряд? такое бывает?
Кто сейчас на конференции