Господа ответьте, пожалуйста, на такой, может быть глупый, вопрос.
Есть сервер на базе intel sc7501hg2 в шасси sc5200 с тремя модулями питания по 350 Вт. После сбоя по питанию (бесперебойник "взорвался"

) зажегся alert на передней панели и на втором (т.е. среднем) модуле питания лампочка "покраснела". Все 3 модуля работают (пробовали в разные слоты фтыкать). Прошили BMC/FRU/SDR/BIOS до последних, которые были найдены на сайте intel'a. Alert потух, но на среднем модуле по-прежнему лампа красная. Раньше вроде все зеленым светили нормально... На корзине с модулями питания есть картинка с тремя позициями, где ас1 - отключен верхний модуль, ас2 - отключен средний (как у меня), и acr - все работают.
Так вот, какой вариант правильный и настраивается ли это дело как нибудь?... или вообще, что все это значит?

Я так понимаю, сервер способен "жить" непродолжительное время на одном модуле (проверено - "живет"), но только на том, который светит зеленым, если выдернуть верхний и нижний, то соответственно - "кирдык". Разве не должен включиться средний при этом? Вобщем, скажите как включить все 3, пожалуйста.
ЗЫ. Сорри за стиль изложения... если что