Доброе время суток.
Появилась возможность побаловаться с кластером. Никогда этим не занимался раньше. В общем есть HP EVA-4000, 2 сервера DL580 в каждом по 2 HBA, и 2 свича. Пока не дошло все оборудование, а это недели 4, есть возможность периодически с этим всем развлекаться. В общем решил попробовать создать кластер. Поставил windows 2003 server enterprise edition (без сервис пака!), настроил зоны на коммутаторах, запустил еву.
При создании vdisk'а на каждом из серверов появляется по 4 логических диска. Каждый можно отформатировать, записать на них что-то и т.д
Но мне-то нужен один общий для кворума Позвонил в хьюлет, но мне там сказали что нефиг заниматься не своим делом. Это работа инженеров НР и она входит в стоимость ЕВы. Но руки чешутся Я так понимаю что сервис пак нужен обязательно и, наверно, что-то из софта mpio? Вот где скачать mpio, если я прав? Или это платный софт?
Появилась возможность побаловаться с кластером. Никогда этим не занимался раньше. В общем есть HP EVA-4000, 2 сервера DL580 в каждом по 2 HBA, и 2 свича. Пока не дошло все оборудование, а это недели 4, есть возможность периодически с этим всем развлекаться. В общем решил попробовать создать кластер. Поставил windows 2003 server enterprise edition (без сервис пака!), настроил зоны на коммутаторах, запустил еву.
При создании vdisk'а на каждом из серверов появляется по 4 логических диска. Каждый можно отформатировать, записать на них что-то и т.д
Но мне-то нужен один общий для кворума Позвонил в хьюлет, но мне там сказали что нефиг заниматься не своим делом. Это работа инженеров НР и она входит в стоимость ЕВы. Но руки чешутся Я так понимаю что сервис пак нужен обязательно и, наверно, что-то из софта mpio? Вот где скачать mpio, если я прав? Или это платный софт?
!убрать презентованные VDISK для данного сервера
1) ставим WindowsServer2003-KB912944-x86-RUS.exe (заплатка для дров)
- rebbot если попросит
2) ставим драйвера Storport Driver Component 5-1.11a0 cp005641.exe
(это версия для моих HBA уточни у HP какие надо под твои)
- rebbot
3) ставим MPIO из ..\MPIO\HPMpioFFEvav2.00.00\
4) ставим DSMManager из ..\MPIO\HPMpioDSMManagerv1.02.00\
- rebbot
у меня все установлено в таком порядке - все работает
1) ставим WindowsServer2003-KB912944-x86-RUS.exe (заплатка для дров)
- rebbot если попросит
2) ставим драйвера Storport Driver Component 5-1.11a0 cp005641.exe
(это версия для моих HBA уточни у HP какие надо под твои)
- rebbot
3) ставим MPIO из ..\MPIO\HPMpioFFEvav2.00.00\
4) ставим DSMManager из ..\MPIO\HPMpioDSMManagerv1.02.00\
- rebbot
у меня все установлено в таком порядке - все работает
Гм-м, не понял что значит !убрать презентованные VDISK для данного сервера ?
Я так понял, что на еве создаем vdisk 1 Gb для кворума. Если мы его не презентуем он разве появится в Windows? И Storport Driver я тоже не ставил, когда ставил windows все устройства сами встали. MPIO поставил и в общем-то диск получился общий. Но вот создать кластер не получилось: не находит диск для кворума. При проверке мелькает надпись, что диск GPT, хотя в менеджере управления дисками он базовый. Может это как раз связано с тем, что Вы написали. Еще не понял чем в настройках евы отличается failover и failover/failbeck. В доках вроде про них одно и тоже написано
Я так понял, что на еве создаем vdisk 1 Gb для кворума. Если мы его не презентуем он разве появится в Windows? И Storport Driver я тоже не ставил, когда ставил windows все устройства сами встали. MPIO поставил и в общем-то диск получился общий. Но вот создать кластер не получилось: не находит диск для кворума. При проверке мелькает надпись, что диск GPT, хотя в менеджере управления дисками он базовый. Может это как раз связано с тем, что Вы написали. Еще не понял чем в настройках евы отличается failover и failover/failbeck. В доках вроде про них одно и тоже написано
Код: Выделить всё
Гм-м, не понял что значит !убрать презентованные VDISK для данного сервера ?
Я так понял, что на еве создаем vdisk 1 Gb для кворума. Если мы его не презентуем он разве появится в Windows?
потом опять презентовать
Код: Выделить всё
И Storport Driver я тоже не ставил, когда ставил windows все устройства сами встали.
Код: Выделить всё
Еще не понял чем в настройках евы отличается failover и failover/failbeck. В доках вроде про них одно и тоже написано
если да то это определяет какой контроллер будет "хозяином LUN" - тоесть будет писать на него
PS мои рекомендации
ставьте сначала HPMpioFFEva
потом HPMpioDSMManager
по идеи DSM должен иметь HPMpioFFEva,
но в моем случае (может версия такая) DSM без чистого
HPMpioFFEva незаработал
Ясно. Похоже опять буду сервак переставлять
Storport Driver используется что б кворум работал как кворум?
А то если ставить по умолчанию, то когда драйвера перед установкой сервера копируются, то контроллеры встают без проблем. По поводу хозяина LUN есть выбор А или В, это понятно. а вот чем отличается наличие failback?
Storport Driver используется что б кворум работал как кворум?
А то если ставить по умолчанию, то когда драйвера перед установкой сервера копируются, то контроллеры встают без проблем. По поводу хозяина LUN есть выбор А или В, это понятно. а вот чем отличается наличие failback?
DSM Manager вроде всегда без MPIO,я думаю его наличие необязательно.. он пробсто добавляет GUI для настройки LOAD BALANCE/SergP писал(а):Ясно. Похоже опять буду сервак переставлять
Storport Driver используется что б кворум работал как кворум?
А то если ставить по умолчанию, то когда драйвера перед установкой сервера копируются, то контроллеры встают без проблем. По поводу хозяина LUN есть выбор А или В, это понятно. а вот чем отличается наличие failback?
при failover при пропадании рабочего контроллера(или пути),Vdisk цепляется на другой контроллер.Если контроллер(путь ) восстанавливается ,при failover/failback Vdisk возвращается на родной контроллер ,при failover где был там и остаётся.
То что это драйвер, это понятно.
Просто не понял почему именно ОН нужен. Когда последний раз плясал с бубном, то поставил mpio и manager. При установке Managera, кстати, он сказал что нет какого-то куска микрософта и добавил его.
В результате на обоих серверах из четырех отдельных локальных дисков получил один общий. Т.е. с каждого сервера он доступен. Но вот при попытке создать кластер, сервер не хочет его использовать для кворума.
Чувствую дальше буду изучать команду cluster. Правда сначала Storport Driver попробую поставить. В микрософте тоже что-то про это написано было...
Просто не понял почему именно ОН нужен. Когда последний раз плясал с бубном, то поставил mpio и manager. При установке Managera, кстати, он сказал что нет какого-то куска микрософта и добавил его.
В результате на обоих серверах из четырех отдельных локальных дисков получил один общий. Т.е. с каждого сервера он доступен. Но вот при попытке создать кластер, сервер не хочет его использовать для кворума.
Чувствую дальше буду изучать команду cluster. Правда сначала Storport Driver попробую поставить. В микрософте тоже что-то про это написано было...
HP рекомендовалоПросто не понял почему именно ОН нужен.
вот это правильноВ результате на обоих серверах из четырех отдельных локальных дисков получил один общий.
а вот насколько я помню, при создании кластера 2-я нода должна быть выключена, или я неправ ?с каждого сервера он доступен. Но вот при попытке создать кластер, сервер не хочет его использовать для кворума.
Прав. Это в каждой статье написано, только вот не написано, что делать, если он не хочет быть кворумом. Впрочем там еще написано, что _все_ диски должны быть созданы и отформатированы. А у меня только кусок на 1 гиг. Вот это проверю. Ну и команда Cluster с каким-то ключиком должна диск кворумным делать...
Кто сейчас на конференции