автоматическое завершение работы серверов

Сообщение alexey.bober » 22 сен 2006, 14:18

Здравствуйте!

Имеется около 15 серверов. Все они подключены к четырем УПСам: два APC Smart-ups 1500, APC Smart-ups 1000 и masterguard 19A (лично с ним не знаком, но на нем так написано) в стойке.
На момент моего трудоустрйоства в эту организацию к УПСам не было подключено ни одного сервака через USB или COM. В связи с частыми выключениями питания на продолжительное время хотелось бы чтобы они все сами выключались от УПСов в случае необходимости.

Поискал я по интернету, на сайте APC и нашел вот такое решение, но только для APC:
Купить карточку Network management card и powerchute business edition deluxe up to 25 servers (интересно сколько эта прога стоит?).
Подскажите, это единственное правильное решение или еще как-нибудь можно решить эту задачу?

Спасибо.

ZAlex
Advanced member
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 16:53
Откуда: С-Петербург

Сообщение ZAlex » 22 сен 2006, 14:45

А что за операционки?

Для Win можно обойти парашутом от APC.
Взять у Русиновича утилиту PsShutdown и гасить сервера хоть "скопом", хоть по одиночке.
http://www.sysinternals.com/Utilities/PsShutdown.html

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 22 сен 2006, 14:52

Другой вариант через COM, с использованием:
Share-UPS, multiple server shutdown and out of band management AP9207
или
Interface Expander Card (UPS Monitoring of one UPS for max. 3 servers) AP9607
но через SNMP, конечно гибче и удобнее, да и софт бесплатный
PowerChute Network Shutdown
http://www.apcc.com/resource/include/te ... b=Software

Аватара пользователя
alexey.bober
member
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 22 сен 2006, 14:02
Откуда: Алма-Ата

Сообщение alexey.bober » 22 сен 2006, 15:11

А что за операционки?
3 под линуксом, а остальные win2000
Для Win можно обойти парашутом от APC.
Взять у Русиновича утилиту PsShutdown и гасить сервера хоть "скопом", хоть по одиночке.
А каким образом эта прога будет связана с УПСами?
Другой вариант через COM, с использованием:
Share-UPS, multiple server shutdown and out of band management AP9207
Если я куплю эту штуку и скачаю PowerChute Network Shutdown, то я достигну цели?
Я на сайте apc выбрал свой УПС и для него не предлагалось скачать PowerChute Network Shutdown. Может эта прога несовместима с моими УПСами?

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 22 сен 2006, 15:47

Небольшой хаос.
Через COM гасим через PowerChute ххххх
Через SNMP гасим PowerChute Network Shutdown, и она определяется ОС сервера, а не моделью Smart

ZAlex
Advanced member
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 16:53
Откуда: С-Петербург

Сообщение ZAlex » 22 сен 2006, 16:53

А каким образом эта прога будет связана с УПСами?
Один сервер будет связан через COM или через USB (что есть).
Он и будет гасить остальные через  PowerChute ххххх и PsShutdown.

Решение бюджетное. Но работает. :-)

letika
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 17:56

Сообщение letika » 03 окт 2006, 19:38

Вот для разминки: http://www.opennet.ru/base/sys/apcupsd.txt.html

abc
Advanced member
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 24 ноя 2003, 14:01
Откуда: Москва

Сообщение abc » 03 окт 2006, 21:07

Имеется около 15 серверов. Все они подключены к четырем УПСам: два APC Smart-ups 1500, APC Smart-ups 1000 и masterguard 19A
Что-то многовато серверов для этих упс'ов... В сумме получается 7000 KVA или 5 квт, это если masterguard - 3000, а то и меньше.
Нагрузка под 100% на упс. В этом случае забудьте про гашение нескольких серверов через PowerChute + PSShutdown - времени не хватит.
Только через экстендер типа ShareUPS или по SNMP, чтобы сигнал поступал сразу всем серверам.

ZAlex
Advanced member
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 16:53
Откуда: С-Петербург

Сообщение ZAlex » 03 окт 2006, 22:10

abc
Ну, 2-3 мин. может выдержат... :-)

На самом деле, действительно мало....