Как происходит горячая замена диска в RAID 10

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
SergeiS
Advanced member
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
Откуда: Санкт-Петербург

Как происходит горячая замена диска в RAID 10

Сообщение SergeiS » 28 июл 2006, 16:01

Интересует подробный алгоритм проведения горячей замены вышедшего из строя диска в RAID 10 построенном на 4 дисках.А также алгоритм восстановления RAID 10 после горячей замены диска.
Спасибо

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 28 июл 2006, 16:26

Выдернуть неисправный винт из корзины, отвинтить салазки (если нет свободных), привинтить к исправному, вставить в корзину, управлялкой запустить Rebuild (если не начнется автоматически). Все, собственно.

SergeiS
Advanced member
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeiS » 28 июл 2006, 16:41

Ребилд ведь запускается из утилиты рейда,в которую можно зайти при загрузке сервера?А это означает недоступность сервера в течении некоторого времени.А запустить ребилд прямо при работе операционной системы возможно?

ZAlex
Advanced member
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 16:53
Откуда: С-Петербург

Сообщение ZAlex » 28 июл 2006, 17:41

Любой нормальный контроллер имеет утилиты управления.
Правда, могут быть не под все ОС.

Ребилд (и прочие прочессы) легко запускаются при работе ОС.
Пользователи могут разве что заметить подтормаживание.

udofun
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05 май 2006, 23:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение udofun » 12 авг 2006, 02:51

т.е. если я правильно понял то можно смело сделать таст:
делаю RAID0 (10) ставлю там ОС, запускаю компиляцию ядр (системы) например или еще что-нибудь кушающее диск-процессор.

далее выдергиваю из карзины один винт при включенной машине.

система (например linux. FreeBSD) долна где-нибудь выкинуть в консоль что отвалился один винт.

ждемс какое-то время.

потом вставляем этот винт обратно.

далее если "правильный" RAID контроллер то он должен сказать что появился новый винт который рассинхронизирован с "живым" и запущен процесс его синхронизации (который будет длится какой-то время пока инфа переписывается полностью с одного диска на другой).

соотв если в этот момент (скажем в течение часа она переписывается).
выдернуть винт который уже выдергивали, то все ок будет. вернемся просто к предыдущему пункту.
Если же выдернуть винт тот что был живой, то каюк всему.

Вобщем сервер будет уязвим в течение времени пока будет доставлен новый винт + время которое потребуется для синхронизации винта.

Правильно ли я понял?
Кто это тестировал на SATA,SCSI,SAS ?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 12 авг 2006, 09:57

Да, все правильно. Тестировали все это миллионы серверов...

Ответить

Вернуться в «Серверы - Конфигурирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя