Шум сервера не понижается

Как создать сервер оптимальной конфигурации.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Dellaxx
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 мар 2006, 22:13

Шум сервера не понижается

Сообщение Dellaxx » 09 мар 2006, 22:18

Добрый день. Пришел на новую работу, стал разбираться в бардаке прошлого системного админа. Первое, что сразу не понравилось это шум сервера (постоянный) - Case5300LX/2xXeon 3.2GHz 1Mb/SE7520BD2SCSI и т.д. Оказалось процессоры стоят Xeon 3.2GHz 1Mb для 1U корпуса (как видно пассивный радиатор маленький), что сделать что бы сервер не шумел постоянно, раньше на старом месте сначала шумел, потом понижал скорость?  :cry:

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 10 мар 2006, 00:46

В LX они пассивные и стоят.

На Вашем месте я бы начал с перезаливки SUP корректной.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Шум сервера не понижается

Сообщение Stranger03 » 10 мар 2006, 10:08

Dellaxx писал(а):Добрый день. Пришел на новую работу, стал разбираться в бардаке прошлого системного админа. Первое, что сразу не понравилось это шум сервера (постоянный)
Скачайте новые прошивки, залейте. Процедура есть в разделе фак, либо поиск по словам FRU, SDR.

Аватара пользователя
Serjj
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2006, 11:05

Сообщение Serjj » 20 мар 2006, 16:18

Хотелось-бы присоедениться.
У меня мамка Intel® Server Board SE7520BD2
в платформе SC5300BD2
Провел все обновления, что Intel рекомендует, поставил Intel® Server Manager Version 8.40 for Windows, но Manager не дает ничем управлять - только просмотр состояния и настройки реакции на события.

В первой страничке пишет:
Администратор - сейчас не управляется.
А хочется, например, управлять вентиляторами прямо Managerом (таже проблема с воем).
И еще - у меня не все разъемы вентиляторов на мамке заняты.
Читал, что в этом случае все включенные вентилляторы будут на полной скорости и только. Это так?

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 20 мар 2006, 16:21

Управлять напрямую - нельзя, нужные граничные параметры записаны в прошивке FRU. Посмотрите на температуры, напруги и состояние фанов - может, фан один убился, или греется чтой-то сильно...

Аватара пользователя
Serjj
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2006, 11:05

Сообщение Serjj » 20 мар 2006, 16:50

Спасибо за ответ.
Вобщем в менеджере у меня два критич сообщ об Фан1 и Фан3  - мол скорость =0. Их просто нет.
А Фан2 иФан4 - лупят с максимальной скоростью не смотря что в настройках есть и минимум и номинальное.
Температуры меньше номинальных (на ЦПУ выставлено номин=50 , а сечас =32)